ansata писал(а):Заметил одну интересную особенность. При принудительном выключении циркуляционных насосов (каждый стоит на своей ветке, теплые полы и батареи) вода (80 градусов) предназначенная для подогрева бойлера перестает поступать в систему отопления. При чем насосы "вытягивают" из воду ветки для обогрева бойлера даже на 1-ой скорости. Гидрострелка у меня не стоит, хотя у меня 2 контура. Один на полы, второй на батареи. Может дело тупо в отсутствии гидрострелки? Хотя первые пол года система работала без нареканий, вода для нагрева бойлера шла куда надо, и что нужно шло на отопление...
Я к сожалению не посмотрел ваш котел по паспорту.
Но большинство мне известных котлов подключенных по вашей схеме работают так:
При включение датчика от бойлера ГВС котел включает повышенную температуру 80-90 градусов и переключает трехходовой клапан в сторону бойлера ГВС. При этом схема устроена так, чтобы циркуляции не было на контуре отопления.
То есть переключаясь на ГВС котел просто запирает контур отопления на нулевой расход. Поэтому в вашем случае нужно ставить гидрострелку. Но гидрострелку которая раскручена всюду, не стоит ее ставить. Вам нужно шунтировать систему отопления. То есть замкнуть поадчу с обраткой трубой через тройники соответствующего диаметра. В общем поставить тройниковую гидрострелку. И при включении ГВС система отопления будет циркулировать через тройниковую гидрострелку.