Тепловые Пункты
Добавлено: 18 янв 2015, 21:48
Здравствуйте!Буду очень признателен за помощь.... Вообщем столкнулся с такой проблемой в проекте по жилому дому запроектирован БТП (блочный тепловой пункт), так как работаю я в монтажной организации руководством было решено что мы его будем собирать сами, в проекте представлена типовая схема БТП(page1output.jpg), ну и для более конкретного образца сборки запросили коммерческое предложение на БТП другой фирмы, где они исключили из него арматуру помеченную на схеме красным цветом (регулятор перепада давления 6, и обратный клапан 26) обратный клапан аргументировали что перед сдвоенным насосом не ставится обратный клапан так как там есть перемычка которая закрывает насосы( я что то в этом не уверен так как читал и узнал что она закрывает лишь один насос при работе другого и думаю не предохранит от захода воды в насос противоположному направления потока). Зеленым я отметил то что заменили на балансировачные клапана, я думаю что конечно с ними лучше будет но ставить их не обязательно и можно оставить запорную арматуру.