Страница 1 из 1
Тепловой насос

Добавлено:
03 май 2015, 09:28
руся
Здравствуйте!
Нужна консультация по тепловому насосу.
1. можно ли применять схему Тихельмана для увязки гидравлических зондов - 8 скважин по 55 м.
2. как лучше - 8 скважин по 55 м или 6 по 70.
3. На скважины 55 м использую трубы ПЕ 100 диаметр 40 10 бар.
Если 70 м труба ПЕ 100 диаметр 40 16 бар. Но диаметр внутренний трубы во втором варианте получается меньше, поскольку толщина стенки трубы больше. Теплоотдача будет меньше. В первом варианте сопротивление меньше . В общем запуталась.
Мне нужен ответ, в каком варианте будет меньше нагрузка на тепловой насос и циркуляционный, меньшие потери электроэнергии и лучшая теплоотдача.
Re: тепловой насос

Добавлено:
03 май 2015, 17:08
AllarSAN
дурью не майтесь, пусть этим занимаются специалисты.
1. можно
2. у скважин первые метры не функциональны, зависит от региона и грунта.
3. считайте сопротивление контуров в обоих вариантах и прикидывайте.
Re: тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 07:07
руся
Здравствуйте!
У всех специалистов разное мнение. Выбор сделан, есть проект. Хочу убедиться, что выбор и решение правильное, пока еще не поздно.
Вопрос. Есть ли ограничения в длине петли Тихельмана.
Re: тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 09:12
AllarSAN
нет, также как и в двухтрубной системе.
больше протяженность-больше потери-больше затраты на насос и перекачку
Re: тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 12:25
Инженер
Здравствуйте!
Нужна консультация по тепловому насосу.
1. можно ли применять схему Тихельмана для увязки гидравлических зондов - 8 скважин по 55 м.
2. как лучше - 8 скважин по 55 м или 6 по 70.
3. На скважины 55 м использую трубы ПЕ 100 диаметр 40 10 бар.
Не могли бы Вы предоставить наброски схем, которые Вы запланировали, а я в свою очередь подскажу какой вариант более экономичен с точки зрения гидравлики. По поводу количества скважин, то мое мнение больше скважин. А гидравлику можно скорректировать диаметрами труб.
Re: тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 12:27
Инженер
Здравствуйте!
У всех специалистов разное мнение. Выбор сделан, есть проект. Хочу убедиться, что выбор и решение правильное, пока еще не поздно.
Вопрос. Есть ли ограничения в длине петли Тихельмана.
Если не секрет, предоставьте проект. (нажмите добавить вложения)
Re: Тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 17:23
руся
Схема
Re: Тепловой насос

Добавлено:
04 май 2015, 17:29
руся
Отправила схему расположения скважин. Позже отправлю проект.
Re: Тепловой насос

Добавлено:
05 май 2015, 02:52
AllarSAN
непонятно что вы хотите решить.
п.Тихельмана тут используется для обеспечения одинаковой нагрузки на все скважины.
об необходимости стольки скважин такой глубиной, могут гарантировать только специалисты при наличии геологии , расчетных теплопотерь и знании конкретного используемого ТН.
на все ваши вопросы должны были ответить в фирме. показать преимущества и недостатки каждого варианта.
Проект конечно любопытно посмотреть, хотя на мове, та еще хохма.
Привет всем нашим, и не нашим тоже.
p.s. Дом оригинальный