Страница 1 из 2

Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:48
Никола
Доброго времени суток! Частный дом, система отопления однотрубная, разделена на 2 контура. К первому претензий нет, но на втором проблема. Контур включает 9-ть радиаторов (3-и на 1-ом, остальные на 2-ом этаже), подача идет снизу вверх. Так вот проблема, не работает предпоследний 8-ой радиатор, следующий за ним греет отлично.

P1010014_1.jpg


Что было сделано. Менял местами с другим радиатором - результат тот же. Разрезал трубу в местах подключения радиатора для осмотра кранов - все в порядке (один кран немного не понравился и я поставил другой) - опять никаких изменений. Я так понимаю дело в гидравлике, Вот и обращаюсь за помощью к профессионалам, какое наиболее рациональное решение можно применить в данной ситуации, чтобы начал работать радиатор? Основная туба ⌀32, краны на радиаторы ⌀25. Подключение всех радиаторов однотипное снизу, как на фото.

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:30
Ацетилен
Расширительный бак отрытый или закрытый? А врезан куда? Поподробнее про схему пожалуйста.

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 14:44
Никола
Расширительный бак в котле Navien Ace-30k. Вот фото котельной. Два контура, третий не задействован.

P1010013.jpg

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:05
Ацетилен
Попробуйте давление в системе на 0,5-1,0 бара поднять.

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 21:35
Никола
Было 1,5, поднял до 2,5... без изменений.

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 03:02
Ацетилен
Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 03:24
Ацетилен
Автоматический воздухоотводчик на гидрострелку в любом случае поставьте.

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:31
Гость
Смотрите:

Безымянный.jpg

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:34
Никола
Ацетилен писал(а):Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?


Перекрывал работающий контур, перекрывал пару радиаторов до не работающего, пробовал поджимать краны (входной и выходной) на нем в разных вариациях - результат ноль. Воздух весь прокачан. Температура 40 на подаче и 38 на обратке. В общем голову уже сломал. :(

Re: Не работает один радиатор

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 14:37
Никола
Гость писал(а):Смотрите:


Дело в том, что контур, на который Вы предлагаете поставить воздухоотводчики, работает безупречно.