Добрый день!
У меня в доме стоит гидрострелка ДС перед коллектором, установлена горизонтально.
Горе-монтажники перепутали подачу и обратку и получается, что напротив входа отопления из котла в гидрострелке находится вход остывшего теплоносителя из коллектора. На всех принципиальных схемах по гидрострелкам такого ни разу не встречал, соответственно вопрос - допустим ли такой монтаж? Будут ли последствия? Дом 200 метров, котел газовый напольный на 40 квт. Заранее благодарю за ответ!

Re: Перепутаны подача и обратка гидрострелки

СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:22
Инженер
По поводу того, что она установлена горизонтально ничего страшного, если там нет кранов для слива шлама и воздухоотводчика.

Re: Перепутаны подача и обратка гидрострелки

СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:35
Инженер
Если перепутаете подачу и обратку у гидрострлки, то получите снижение температуры на 5-10 градусов. А это снижение КПД системы отопления.

В качестве доказательства с моделировал в программе расчет двух вариантов:
1.jpg

2.jpg

Подробнее о программе: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm