Страница 1 из 2

Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:36
Алексей
Здравствуйте!я из Р.Башкортостан г.Ишимбай!нарисовал схему,схема следующая:Котел навесной газовый с открытой камерой,коллектор самодельный сваренный из труб,на коллекторе термометры,манометры,всего 6выходов(1-второй этаж,2-контур радиаторного отопления,3-на коллектор теплого пола,4-на второй контур радиаторного отопления,5-на боллер косвенного нагрева,6-резерв)в коллектор врезан кран для заправки системы и расширительный бак на 10%от объема системы если я не ошибаюсь,гидрострелка с краном слива системы и выхода воздуха!на котел будет установлен выносной термостат с датчиком комнатной температуры!в котельной будет подведена канализация для слива возможного конденсата из дымохода и слива системы!коллектор для теплого пола тоже думаю сделать самодельным на 4контура(1-на 99.4м,2-на115.3м,3-113.6м,4-резерв)я читал что до 120м можно делать контур,шаг между трубами 150мм,на схеме 1:25 старался приблизить все к реальным размерам и высчитал все по линейке,и укладку буду знать как эффективней проложить!хотел спросить про группу подмеса подачи и обратки для теплых полов со встроенным насосом стоящая вещь которая заводская.или не хуже можно сделать своими руками?насос в котле на подаче будет на теплых полах на обратке(на насосе для теплых полов будет установлен термостат с датчиками пола и комнатной температуры)теперь важные вопросы для меня d-патрубка ввода от котла к коллектору,d-гидрострелки и ее размер,d-коллектора общего и для теплого пола чтоб хватало на всех потребителей,может какие нибудь универсальные размеры есть?d-контура для радиаторов и на коллектор теплого пола?хотел бы узнать ваше мнения по поводу гидрострелки и самодельных колекторов,на практике металл в системах отопления и по 20 лет ходит если все грамотно сделать?по поводу насосов как лучше расположить,на котле встроенный,а второй на подачу или обратку на теплый пол?по поводу группы подмеса самодел или завод?котельная у меня не большая будет 1.2х3 по середине дверь,все хочу смонтировать на раме,т.к котельная пристроенна к кухне и остекленна по кругу стеклопакетами изюминка так сказать!обвязка котельной думаю сделать ппр,все остальное металлопластик с пресс фитингами или же зажимные?,радиаторы стальные ,схема тихильман!по поводу термоголовок как лучше на радиаторах или прям на коллекторе?вот вроде и все спасибо что дочитали до конца,вроде не чего не упустил!жду ответа специалиста и корректировки,буду рад любому мнению!раньше дело с отоплением не имел,все буду делать своими руками!

Re: консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:51
Алексей
Фото0453.jpg

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 04:46
Инженер
хотел спросить про группу подмеса подачи и обратки для теплых полов со встроенным насосом стоящая вещь которая заводская.или не хуже можно сделать своими руками?

Это группа подмеса называется смесительным узлом для теплых полов.
Смесительные узлы конечно Вы можете делать самостоятельно и рассчитывать по моей системе.
О том как рассчитать смесительный узел я Рассказываю в своем видео курсе: http://gidroraschet.ru
Для самостоятельной сборки смесительного узла нужен элемент, который предназначен для регулировки расхода от заданной температуры. Это могут быть двухходовые и трехходовые термоклапаны.
Подробнее: http://infobos.ru/str/607.html

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 04:54
Инженер
теперь важные вопросы для меня d-патрубка ввода от котла к коллектору,d-гидрострелки и ее размер,d-коллектора общего и для теплого пола чтоб хватало на всех потребителей,может какие нибудь универсальные размеры есть?

От котла до гидрострелки можете принять не менее 25мм по внутреннему диаметрую. Впрочем это зависит от того насколько вы уменьшите расход котла.
От гидрострелки до коллектора расход может вообще очень сильно меняться и важно здесь подобрать диаметры на много больше.
Проще подобрать диаметры можно по простому принципу. Узнайте общий расход коллектора и сделайте так чтобы скорость теплоносителя (на патрубке гидрострелка-коллектор) не превышала скорость 1 метр/сек. Когда скорость больше 1 м/сек и 2-3-4 то возникают просто очень большие гидравлические потери что приведут к слабому расходу. А слабый расход приведет к слабому прогреву.

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 04:59
Инженер
Простой способ как подорбрать диаметры:
1. Найти расход радиаторной системы
2. Найти расход теплого пола
3. Сложить все расходы и найти скорость

Итог: Если скорость в патрубке не превышает 1 метр/сек. То вероятно на 99% Вы не испортите систему отопления.

Эта теория только для коллекторов и коротких патрубков. Там где труба очень длинная в пределах от 10 до 100 метров существуют другое понимание расчетов. То есть находится гидравлическое сопротивление и в зависимости от него меняется расход. Если расход удовлетворяет требованиям то и выбирается диаметр исходя из гидравлических потерь.

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:02
Инженер
Предположим радиаторы потребляют 20кВт
Перепад в радиаторной системе 10 градусов
Расход равен 29,18 л/мин.

Купить программу: http://gidroraschet.ru

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:06
Инженер
Найти расход смесительного узла:
Потребление теплого пола 10 кВт
Тип: Последовательный
Перепад температур: На входе 60 градусов, на выходе 40 градусов.
Расход равен: 7,3 л/мин

Купить программу: http://gidroraschet.ru

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:08
Инженер
29,18+7,3=36,48 л/мин.
Скорость: 0,75 метр/сек.
Внутренний диаметр 32мм.

Купить программу: http://gidroraschet.ru

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:25
Инженер
d-контура для радиаторов и на коллектор теплого пола?хотел бы узнать ваше мнения по поводу гидрострелки и самодельных колекторов,на практике металл в системах отопления и по 20 лет ходит если все грамотно сделать?

По поводу подбора диаметров у меня есть Видекурс где подробно описан алгоритм подбора диаметров: http://gidroraschet.ru
Расписывать дополнительно нет смысла так как в тексте это не очень понятно и уйдет не мало времени разъяснить. Поэтому только в видеокурсе я рассказываю как подбираются диаметры: http://gidroraschet.ru
По поводу стали да действительно могут служить и более 20 лет.

Re: Консультация по отоплению!

СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 05:28
Инженер
по поводу насосов как лучше расположить,на котле встроенный,а второй на подачу или обратку на теплый пол?

В большинстве случаев на подаче. Это зависит от кавитации насосов. Где располагается насос также рассказываю здесь: http://gidroraschet.ru