Страница 1 из 1

Теплоузел. Шум от насосов. Гул в квартире.

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:17
Гость
Я уже писала про гул в квартире после включёния отопления здесь: viewtopic.php?f=2&t=283

Сегодня спускалась в тепоузел с инженером, гул точь в точь как у меня в квартире. Обратила внимание, что все трубы и оборудование крепятся на кронштейнах к стене. Похоже из за этого резонанс идёт по стенам. Как вы думаете это правильное крепление. Для эксперимента инженер убавил насос и что то в коробке автомата. Сейчас в квартире полная тишина, но и батареи все остыли! Что дальше то делать нам, помогите с советом, пожалуйста!

Re: Теплоузел

СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:46
Инженер
Гость писал(а):Я уже писала про гул в квартире после включения отопления. Сегодня спускалась в тепоузел с инженером, гул точь в точь как у меня в квартире. Обратила внимание, что все трубы и оборудование крепятся на кронштейнах к стене. Похоже из за этого резонанс идёт по стенам. Как вы думаете это правильное крепление. Для эксперимента инженер убавил насос и что то в коробке автомата. Сейчас в квартире полная тишина, но и батареи все остыли! Что дальше то делать нам, помогите с советом, пожалуйста!

Видать насосы так шумят. Скорее всего нарушен баланс роторов насоса.
То есть у насосов у ротора центр тяжести смещен и он при вращение создает вибрацию. А вибрация идет уже по стенам.

Решение проблемы.
Попробовать к трубам у насоса поставить демпфер (наковальню). То есть прикрепить трубы к наковальням, чтобы они гасили вибрацию.
Возможно придется сами насосы прикреплять к наковальням.
Или менять насос.
Также попробуйте поискать СНиП по шуму. Возможно они нарушают санитарные нормы и обязаны их устранить.