Водяной калорифер - расчет диаметра
Для обогрева притчоного воздуха необходим водяной калорифер для цеха на 145 кВт. Диаметр подводки 76 мм, как же подключить к нему турбы отопления? трубой 76?Или можно поджать до 32?
Форум сантехников – водоснабжение и отопление
http://santeh-baza.ru/
Татьяна А писал(а):По факту необходим приточного воздуха 9500м3/ч с параметрами теплоносителя 90/70. завершив расчёт, поняла что данный водяной калорифер не проходит, а вернее имеет отклонение в 20 % тепловой мощности. теперь буду пробовать считать другой, либо 2 но меньшей мощности, так написано на сайте, что возможно параллельно их установить. По прежнему интересно от чего зависят диаметры подводки, считала что расход теплоносителя составит 2,185 кг/сек