Страница 1 из 2

Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 13:25
Евгений 78
Добрый день. Посоветуйте, правильный ли расчёт. Здание (магазин) 1800м2 (6300м3) 20*30м, три этажа, вход на втором, планирую разбить этажи на шесть веток, на каждой по 13 радиаторов керми фко 22516, труба с коллектора пп д32, с уменьшением к последнему на ветке, СО двутрубная, насос на ветку 25-80, котлы - три по 80 кВт каскадно. Коллектор гидрострелка. Вопрос - потянет ли такой насос верхнюю ветку (от 0 до пола третьего этажа 8м) ? Хватит ли диаметра 32 дляветки в 40 квт?Как расположить радиаторы - равномерно по этажам или на первом больше - на верх меньше (лестничный марш соединяет все этажи, дверей нет ) ?

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 05:58
Инженер
Посоветуйте, правильный ли расчёт. Здание (магазин) 1800м2 (6300м3) 20*30м, три этажа, вход на втором, планирую разбить этажи на шесть веток, на каждой по 13 радиаторов керми фко 22516, труба с коллектора пп д32, с уменьшением к последнему на ветке, СО двутрубная, насос на ветку 25-80,

Отвечу по быстрому и по простому.
Согласно формуле:

Формула.jpg
Формула.jpg (29.36 KiB) Просмотров: 3946

для радиаторной системы перепад 10 градусов.
Расход Вашей системы должен быть 350 л/мин. Или 20 м3/час

Wilo-Star-RS-1.jpg

Насос 25/80 при потерях 4 м.в.ст. даст около 4 м3/час.
20/4=5 насосов. Ну может быть 6 насосов.

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 06:06
Инженер
Вопрос - потянет ли такой насос верхнюю ветку (от 0 до пола третьего этажа 8м)

Потянет! В доказательство видео: http://www.youtube.com/watch?v=1OWIYX3-nBw

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 06:32
Инженер
Хватит ли диаметра 32 для ветки в 40 квт?

Тут дело очень тонкое. Может и пойдет, но судя по расчету, то это не совсем хорошее решение.
Диаметр маловат будет! Если хотите чтобы было очень хорошо, то для вашей нагрузки 40 мм. Для 32 будет уменьшение расхода и увеличения температурных перепадов в радиаторах.

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 06:38
Инженер
Как расположить радиаторы - равномерно по этажам или на первом больше - на верх меньше (лестничный марш соединяет все этажи, дверей нет ) ?

Радиаторы располагаются под окнами. Так как окна сильнее охлаждают помещение.
Также радиаторы расставляются равномерно по теплопотерям. Там где холоднее мощнее радиаторы. Там где нет окон равномерно по тепловым потерям от стен.

Нужно делать расчет тепловых потерь включая каждую комнату и стены в этой комнате. Радиаторы ставятся там, где источник холода больше.

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 06:41
Инженер
По поводу радиаторной разводки сомневаюсь, что это правильное решение. Дергать с одной магистрали 13 точек.
Нарисуйте схему и покажите ее. Ориентируйтесь на 6 точек. Необходимо будет разделить на 6 радиаторов от одной магистрали.

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 13:06
Евгений78
Спасибо. Очень нрввятся ваши статьи(http://infobos.ru/str/730.html) и как доходчиво объясняете !! Занимаюсь монтажом более 5лет,сейчас понял ,что знаю о свойствах воды очень мало. Теперь о главном. Если поделить ветку пополам( как я понял оставляя один насос, через тройник например у начала?) уйдёт намного больше трубы. Это отразится на цене не только материала но и работы. Вопрос- насколько и за счёт чего будет экономия? (для обоснования заказчику).Фото не загружается. Можно представить ))- прямоугольник 20*30, если смотрим вдоль- стоим на входе,слева 5 окон 1м*1.5м,справа два окна , и в правом дальнем углу витраж 6*4 - два этажа одинаковые,цоколь без окон (склад). Здание монолит, стены - газоблок. Стояки проходят в левом ,от нас дальнем углу, т.е ветка правая будет длиннее на 20м (левая 30м,правая 50м + подъём от котла).

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 03:31
Инженер
Теперь о главном. Если поделить ветку пополам( как я понял оставляя один насос, через тройник например у начала?) уйдёт намного больше трубы. Это отразится на цене не только материала но и работы. Вопрос- насколько и за счёт чего будет экономия? (для обоснования заказчику)

На первом месте не деньги, а работа системы. Хорошая система стоит дороже. Скажите что радиаторы будут греть чуть хуже. Но в пределах нормы. А с дополнительной трубой будут греть лучше с хорошими показателями.
Поэтому и скажите хозяину Вам как по нормативам или сделать лучше. Скажем перепад 10-15 градусов или 15-20 градусов перепад. На втором варианте (15-20) придется в целом держать повышенную температуру. А это сказывается на экономичности системы.

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 03:40
Инженер
Фото не загружается. Можно представить ))- прямоугольник 20*30, если смотрим вдоль- стоим на входе,слева 5 окон 1м*1.5м,справа два окна , и в правом дальнем углу витраж 6*4 - два этажа одинаковые,цоколь без окон (склад). Здание монолит, стены - газоблок. Стояки проходят в левом ,от нас дальнем углу, т.е ветка правая будет длиннее на 20м (левая 30м,правая 50м + подъём от котла).

Чувствую таким раскладом точно сделаете что-то плохое...

Давайте я Вам за 30 тыс.рублей сделаю тепловой расчет по стенам, комнатам, подберу диаметры и нарисую схему как и где будут проходить трубопроводы и с каким диаметром. Подберу мощность радиаторов Подберу насосы, подберу диаметры гидрострелки, обвязку котлов. То есть сделаю расчет согласно гидравлики и теплотехники.

Оставьте заявку: http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/pred/zakaz2.htm

Re: Помогите с расчетом отопления.

СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 05:52
Евгений78