Страница 1 из 1
Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Добавлено:
16 авг 2016, 20:01
volodya29
Здравствуйте, у меня вопрос представлен в последовательности скриншотов.
Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Добавлено:
17 авг 2016, 02:48
Инженер
Ответ на первый вопрос: Потому, что тепло уходит также и в низ. А это означает, что нужно учитывать отбор температуры на потребление теплоотдачи вниз.
Я не знаю почему другие программы так считают. Но мне кажется что Вы ошиблись. Другие программы правильно считают и они тоже учитывают потерю вниз.
Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Добавлено:
17 авг 2016, 02:54
Инженер
На второй вопрос. По вкладке теплоотдача от трубы, это расчет для открытой трубы, когда тепло уходит по воздуху. То есть расчет регистровых батарей. Раньше были регистры отопления, подробнее:
http://infobos.ru/str/819.html
Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Добавлено:
17 авг 2016, 05:01
volodya29
Прошу прощения за назойливость, но представляю ещё парочку скриншотов.
Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Добавлено:
17 авг 2016, 05:06
Инженер
Общая мощность это сумма вверх + вниз.
Вы разное умудряетесь со стыковать. Попробуйте поиграть разными температурами и слоями термического сопротивления.
Расчеты разные. Расчет открытой трубы по воздуху и соприкасающиеся с бетоном.
Хорош уже мусолить тему. Ну может быть и есть соответствия. Но в пределах определенных температур. И разного слоя пирога теплого пола.