Спасибо за информацию.
Но теперь возникли такие вопросы:
1.Реле сухого хода есть в этом ЭДД-3 вроде как. Нужно отдельно еще покупать его и ставить между насосом и бочком?
Я по характеристикам не нашел пояснения что в нем спрятано. Может Вы покажете паспорт сие устройства? Так как в инете не нашел грамотного-технического пояснения принципа работы. Одна туфта для клиентов. Для спецов информации не нашел.
Если есть реле сухого хода, тогда не нужно ставить дополнительно. Не важно где стоит реле сухого хода. Но лучше, если реле будет стоять ближе к насосу. Так как были случаи, что реле сухого хода расположенный ближе к крану может вызывать импульсный поток воды. Связано это с тем, что при открытие кранов, возникает малое гидравлическое сопротивления трубы, и на реле сухого хода возникает маленькое давление, что влечет за собой отключение насоса. А как известно, рале сухого хода работает так: Если давление падает до установленного порога, то идет отключение насоса.
2.Давление на автоматике будет 1,5 - 3 Бар, на ресивере который будет стоять до нее-1,2 Бар, То тогда когда включается разбор воды то вода будет течь напрямую из насоса а не из бочка же?
Вы ресивером называете гидроаккумулятор?
Ответ: Да! Но Вы не учли особенность того, что давление в гидроаккумуляторе не будет ниже 1,5 Bar. В вашем случае будет ситуация, когда насос будет давать расход заведомо больше. И этого расхода воды хватит чтобы при потребление воды из крана параллельно наполнять гидроаккумулятор.
Наверно нужно, что бы вода сначала заходила в бак а потом из него выдавала на разбор?
Это будет происходить параллельно! При включенном насосе: Если расход насоса будет выше потребления кранов, то будет наполнение бака(гидроаккумулятора) водой. Когда насос отключится будет опустошаться бак. При достижение порога включения насос опять включиться.
Кстати не пойму, почему у ресивера(бака) всего 1 вход он же и выход.
Бак нужен для того, чтобы компенсировать включение и отключение насоса. И поддерживать благоприятный расход насоса, когда потребление из кранов может быть разнообразно. Также бак позволяет постоянно держать давление. То есть, при потребление воды из крана вода будет выходить сразу, не дожидаясь, когда насос включиться. То есть. Другими словами бак держит некоторый объем воды в запасе для нужд потребления воды. Например, не зачем включать насос постоянно, когда нужно вылить один литр воды.
Мне нужно, что бы было так: Вода сначала попадала в бак а от туда в кран, но при допустим опустошении бака на 70% в бак вода подкачивалась из скважины автоматически. То есть я хочу за счет этого бака для мощного насоса и маловодной скважины исключить включения реле сухого хода.
Ваша задача решается всего лишь изменением порогов включения на реле давления.
Например, Гидроаккумулятор на 80 литров. Давление воздуха 1,2 bar. Порог отключения 3 bar.
36 литров бак будет впитывать, согласно расчету:
70% от 36: 36 х 0,7 = 25,2 литра. 36-25,2=10,8 литров
Подробнее о программе:
http://infobos.ru/str/756.htmlПросто поднимаете порог включения на 2,46 Bar.
Ваши желания способствуют уменьшению КПД бака(гидроаккумулятора). Он будет работать на 10,8 литров. Тогда зачем нам остальные 25,2 литра? Тогда давайте сразу гидроаккумулятор возьмем поменьше, например на 18 литров. И будет у нас насос включаться чаще.
Что бы не получилось так: Вода в баке кончилась, и насос качал сразу в кран.
Судя по мотивам, нам это и нужно… Нам нужна вода в кране и не важно, что там будет за кадром!? Главное чтобы техника работала правильно без ущерба для себя.
И еще...на всех схемах ресивер этот рисуют после автоматики, с чем это связано?
Я лично только от Вас слышу, что он ставиться после автоматики. Точно не знаю, скорее для удобства монтажа. А еще может это поймут только гидравлики: Для лучшей работы реле. Чтобы на реле не было скачков давления, вызванные открытыми кранами. Возможно, что на автоматиках стоит реле протока. Тогда точно нужно реле протока ставить до гидроаккумулятора.
3. Какое давление выставить у бойлера? У него же вроде тоже, что то там настраивать нужно.
У бойлера ставиться гидроаккумулятор для компенсации расширения воды при нагреве. У гидроаккумулятора нужно тоже давление выставить. Обычно выставляют больше того давления, которое в системе водоснабжения. 4-5 bar. В вашем случае можно выставить 3 Bar.
Извините, если спрашиваю глупости, с гидродинамикой я на Вы.
А я бывает не со всеми гаджетами знаком. Например, с автоматикой ЭДД-3.