Страница 1 из 2
Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холодный.

Добавлено:
10 окт 2015, 13:39
fotolev
Прошу помочь! Дом 5 этажный ,проживаю на 2 этаже- проблема с одним стояком, от которого обогревается кухня и зал. На 4 этаже стояк горячий, на 3 уже тёплый, у меня на 2 ом совершенно холодный, на 1 мерзляк. Пробовал сливать воду. Вода становиться теплой, но потом опять холодеет. Подача воды верхняя. Спецы подсказывают, что нужно выравнивать давление подачи и обратки. Что можно сделать, к кому обращаться?
Радиаторы не греют которые работают именно от этого стояка Сам стояк холодный сверху от потолка
Re: Проблема с отоплением

Добавлено:
10 окт 2015, 14:23
Инженер
Предоставьте схему отопления и укажите какие радиаторы плохо греют.
Я так подозреваю, что это однотрубная система отопления.
Также есть подозрения на изменение системы. Возможно кто-то из соседей изменил диаметры трубопроводов или еще хуже сосед мог пустить весь стояк через свой радиатор, да еще умудрившись поставить в него термостатический клапан. Вот тут надо сходить к соседям и выяснить ситуацию.
А вообще Ваша управляющая компания должна и обязана решить эту проблему. Если не решает идите в роспотребнадзор.
Re: Проблема с отоплением

Добавлено:
10 окт 2015, 14:32
Инженер
Вот схемы, которые запрещены для однотрубных систем.
Запрещено ставить кран на байпасе. Запрещено уменьшать диаметр стояка.
Re: Проблема с отоплением

Добавлено:
10 окт 2015, 14:34
Инженер
Как правило иногда могут просто в холодное время закрывать краны на байпасе и тем самым уменьшать весь расход стояка. Это приводит к Вашим проблемам. Иногда уменьшение маленькое делается, но в пределах разумного.
Re: Проблема с отоплением

Добавлено:
10 окт 2015, 14:49
fotolev
спасибо за ответы у соседей с 4 и 3 этажей всё нормально никаких изменений на 5 этаже не знаю вот фото моей системы
Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод

Добавлено:
11 окт 2015, 02:01
Инженер
1 этаж тоже нуждается в проверке. Так как уменьшение расхода на первом этаже скажется на всех этажах.
Вопрос: Если радиатор начинает греться, то в первую очередь нагревается верхний патрубок или нижний?
Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод

Добавлено:
11 окт 2015, 02:11
Инженер
Это еще большой вопрос быть уверенным в том, какие квартиры нужно проверить. Так как схема однотрубной системы может затронуть не 5 квартир, а 10 квартир.
Схемы разводки.
Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод

Добавлено:
11 окт 2015, 10:47
fotolev
Инженер писал(а):1 этаж тоже нуждается в проверке. Так как уменьшение расхода на первом этаже скажется на всех этажах.
Вопрос: Если радиатор начинает греться, то в первую очередь нагревается верхний патрубок или нижний?
Спасибо за ответы! Может быть я не правильно сливаю воду? Я пробовал так -вместо пробки вкрутил кран им и регулирую слив. Начинаю сливать вход( обратка закрыт) -начинает теплеть верхняя труба, сливаю с обратки(вход закрыт) теплеет нижняя. При открывании входа и выхода эффекта меньше. Может быть как-то по другому нужно сливать воду? И как потом запускать в радиатор правильно, какой кран открывать, я открываю постепенно верхний и нижний.
Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод

Добавлено:
11 окт 2015, 13:27
Инженер
Вопрос не в тот момент когда Вы сливаете воду, а когда обычно без сливания воды. Часто греется сильнее верхний патрубок или нижний?
Ответьте сначала Вы, потом я отвечу.
Re: Проблема с отоплением. Плохо греет радиатор. Стояк холод

Добавлено:
12 окт 2015, 04:29
Инженер
Может быть как-то по другому нужно сливать воду? И как потом запускать в радиатор правильно, какой кран открывать, я открываю постепенно верхний и нижний.
Не имеет значения в какой последовательности открывать краны.
В ремонтном случае при сливе воды и образования воздуха в радиаторе, можно просто не допустить попадания воздуха в систему. Для этого необходимо закрыть верхний кран, и открыть нижний кран. И стравить воздух через моевский или другой кран на радиаторе через верхний патрубок.
Попадания воздуха в сиситему обычно не страшное явление, но в некоторых случаях на верхних радиаторах может не стоять автоматический воздухоотводчик. И может быть остановка циркуляции. Поэтому лично я всегда для страховки не дают попасть воздуху в систему.