Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 10 ноя 2017, 20:48

Доброго времени суток! Частный дом, система отопления однотрубная, разделена на 2 контура. К первому претензий нет, но на втором проблема. Контур включает 9-ть радиаторов (3-и на 1-ом, остальные на 2-ом этаже), подача идет снизу вверх. Так вот проблема, не работает предпоследний 8-ой радиатор, следующий за ним греет отлично.

P1010014_1.jpg


Что было сделано. Менял местами с другим радиатором - результат тот же. Разрезал трубу в местах подключения радиатора для осмотра кранов - все в порядке (один кран немного не понравился и я поставил другой) - опять никаких изменений. Я так понимаю дело в гидравлике, Вот и обращаюсь за помощью к профессионалам, какое наиболее рациональное решение можно применить в данной ситуации, чтобы начал работать радиатор? Основная туба ⌀32, краны на радиаторы ⌀25. Подключение всех радиаторов однотипное снизу, как на фото.
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 11 ноя 2017, 00:30

Расширительный бак отрытый или закрытый? А врезан куда? Поподробнее про схему пожалуйста.
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 11 ноя 2017, 14:44

Расширительный бак в котле Navien Ace-30k. Вот фото котельной. Два контура, третий не задействован.

P1010013.jpg
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 11 ноя 2017, 16:05

Попробуйте давление в системе на 0,5-1,0 бара поднять.
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 11 ноя 2017, 21:35

Было 1,5, поднял до 2,5... без изменений.
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 12 ноя 2017, 03:02

Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Ацетилен » 12 ноя 2017, 03:24

Автоматический воздухоотводчик на гидрострелку в любом случае поставьте.
Аватар пользователя
Ацетилен
 
Сообщений: 117
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 14:04

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Гость » 12 ноя 2017, 13:31

Смотрите:

Безымянный.jpg
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 12 ноя 2017, 14:34

Ацетилен писал(а):Ну а если нормально работающий контур перекрыть и/или выключить его насос, что происходит? Воздуха в проблемном радиаторе или контуре точно нет? Каковы температуры на подаче и обратке?


Перекрывал работающий контур, перекрывал пару радиаторов до не работающего, пробовал поджимать краны (входной и выходной) на нем в разных вариациях - результат ноль. Воздух весь прокачан. Температура 40 на подаче и 38 на обратке. В общем голову уже сломал. :(
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

Re: Не работает один радиатор

Сообщение Никола » 12 ноя 2017, 14:37

Гость писал(а):Смотрите:


Дело в том, что контур, на который Вы предлагаете поставить воздухоотводчики, работает безупречно.
Аватар пользователя
Никола
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 07:14

След.

Вернуться в Отопление – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

cron
Статистика
Яндекс.Метрика