Конвектор в однотрубной системе

Сообщение podmax » 09 мар 2017, 01:26

Доброго времени суток.
Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей.
Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4)
Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора).
От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор).
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею)
Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)

Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор?
Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи?
Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?

Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев:)
Вложения
321.jpg
123.jpg
Аватар пользователя
podmax
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 01:23

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 09 мар 2017, 03:05

Сделайте фото конвектора и всех клапанов в цепи.

На первый взгляд мало напора и сами подводящие трубки до конвектора имеют сильное сужение.

Если в стояке движение теплоносителя с низу вверх, то система будет плохо работать.

Вам наверно придется циркуляционный насос ставить.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение podmax » 09 мар 2017, 11:00

Инженер писал(а):Сделайте фото конвектора и всех клапанов в цепи.

На первый взгляд мало напора и сами подводящие трубки до конвектора имеют сильное сужение.

Если в стояке движение теплоносителя с низу вверх, то система будет плохо работать.

Вам наверно придется циркуляционный насос ставить.



Сегодня сделаю все фото! Разводка верхняя
Аватар пользователя
podmax
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 01:23

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Инженер » 09 мар 2017, 12:22

Вопрос: Которая труба горячее верхняя или нижняя?
Нужно понять теплоноситель бежит вверх или вниз.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение podmax » 09 мар 2017, 13:24

Инженер писал(а):Вопрос: Которая труба горячее верхняя или нижняя?
Нужно понять теплоноситель бежит вверх или вниз.


Разводка верхняя, соответственно верхняя труба горячее!
Аватар пользователя
podmax
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 01:23

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение podmax » 09 мар 2017, 16:29

Инженер писал(а):Сделайте фото конвектора и всех клапанов в цепи.

На первый взгляд мало напора и сами подводящие трубки до конвектора имеют сильное сужение.

Если в стояке движение теплоносителя с низу вверх, то система будет плохо работать.

Вам наверно придется циркуляционный насос ставить.


Сделал фото!
Вложения
123(4).jpg
123(3).jpg
123(2).jpg
Аватар пользователя
podmax
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 01:23

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 10 мар 2017, 11:08

Здравствуйте! Переваривать стояк ,если есть возможность.
Вложения
i_015.jpg
i_015.jpg (8.17 KiB) Просмотров: 3001
Аватар пользователя
Макс
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 10:46

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 10 мар 2017, 11:15

И обвязку,конечно, можно грязевик,можно шаровый клапан со сбросником , регулирующий клапан.
Аватар пользователя
Макс
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 10:46

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение podmax » 10 мар 2017, 15:37

Макс писал(а):И обвязку,конечно, можно грязевик,можно шаровый клапан со сбросником , регулирующий клапан.


Огромное вам спасибо за потраченное время!
Рассказываю, что узнал, в итоге дозвонился техническому директору самого крупного в нашей стране предприятию по производству напольных конвекторов(я их конвектор и купил), проговорили с ним около часа, выслал ему все фото и всю инфу.
Он сказал, что все фигня и как что не переварий-разницы нет. Надо просто вместо заужения ставить кран и балансировать систему кранами на стояки и на радиаторе, так как он сказал, что самая узкая труба в конвекторе в месте закругления и она примерно 11.5мм и нужно создать давление, чтобы вода потекла через него!
я раз 50 переспросил, нужно ли переварить отводы, он сказал, что и так нормально, главное поставить кран!
Что думаете?
Аватар пользователя
podmax
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 01:23

Re: Конвектор в однотрубной системе

Сообщение Макс » 10 мар 2017, 17:14

Здравствуйте! Запрещено ставить краны на перемычке! Он утаил от Вас информацию-они не расчитаны для однотрубной системы.