Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Нужен совет про теплый пол

Сообщение Оксана Г. » 01 окт 2016, 13:35

По подсказкам сделали однотрубную систему с нижним подключением + теплый пол - это все по комнатам.А как в топке все связать в кучу,чтобы это все работало и при чем теплый пол без всех навороченных подключений.набросали схемку,но вдруг она не будет работатьСуть такая,что теплый пол подключить от обратки и кранами регулировать подачу:пускать всю обратку через ТП,частично,или вообще отключить.Только пожалуйста без жесткой критики,потому что не профи.Заранее спасибо,если откликнитесь
Вложения
a3f2bc460008.jpg
4bdd4b99f37d.jpg
c6a35517d455.jpg
Аватар пользователя
Оксана Г.
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 17:05

Re: нужен совет про теплый пол

Сообщение гость » 01 окт 2016, 17:22

Эта тема ранее рассматривалась на сайте
Вложения
Безымянный.png
Аватар пользователя
гость
 

Re: Нужен совет про теплый пол

Сообщение Инженер » 02 окт 2016, 04:15

Схема однотрубной системы сделана правильно и должна работать без замечаний.
Если тройник из полипропилена использовался 25х20х20
И если Вы при пайке не допустили сильного сплавления в местах пайки. -это приведет к уменьшению расхода из-за сужения прохода, а за ним и уменьшению прогрева радиаторов. Особенно пострадать могут последние радиаторы.
сплав.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нужен совет про теплый пол

Сообщение Инженер » 02 окт 2016, 04:26

Что касается теплого водяного пола, то необходим смесительный узел с насосом.
Можно использовать трехходовой термостатический смеситель к примеру типа:
820_3.jpg

rg008o1edt9o1i-500x500.jpg

Можно использовать готовые смесители в сборе: Например от Valtec
12350.jpg

Категорически против такого смесителя и подобных готовых смесителей не имеющих трехходовых клапанов.

Я бы поставил только трехходовой клапан и сделал самодельный смесительный узел. Это для знающих людей.
Самая лучшая и эффективная+экономная в плане теплотехники - это смесительный узел в котором используется трехходовой клапан не имеющий бокового смешивания. У клапана есть два входа холодный и горячий. Они должны работать так: Когда закрывается горячий вход в это время вместе с ним приоткрывается холодный вход. И на оборот.

У Валтека я бы взял такой клапан как в этой статье: http://infosantehnik.ru/str/55.html
И подключать его нужно как указано на схеме в статье.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Нужен совет про теплый пол

Сообщение Оксана Г. » 02 окт 2016, 18:30

Спасибо за советы.Есть еще вопрос:если врезать трехходовой клапан + термоголовка с выносным датчиком,может ли хватить только насоса в котле (мощность котла 24 кВТ) или все таки нужно ставить отдельно на ТП.Продавец котла уверял,что насоса в котле на наш дом хватит и для радиаторов и для ТП.
Аватар пользователя
Оксана Г.
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2016, 17:05

Re: Нужен совет про теплый пол

Сообщение Инженер » 03 окт 2016, 08:48

Оксана Г. писал(а):Спасибо за советы.Есть еще вопрос:если врезать трехходовой клапан + термоголовка с выносным датчиком,может ли хватить только насоса в котле (мощность котла 24 кВТ) или все таки нужно ставить отдельно на ТП.Продавец котла уверял,что насоса в котле на наш дом хватит и для радиаторов и для ТП.

Скорее всего нет. Во первых длины трубы теплого пола превышают 40 метров. Во вторых нормальную работу терморегулирующего клапана нужно выполнять с помощью насоса. А насос с помощью смесительного узла создает смешивание двух потоков теплоносителя разной температуры для того, чтобы получить пониженную настроечную температуру. Поэтому без вариантов используйте схему как на схеме в статье.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18