Твитнуть |
bander писал(а):Подключение у меня как на фото только в другую сторону. На байпасе то же 32 ППР, то есть просто стоят тройники 32\25\32. Температура первого радиатора и последнего конечно отличается, но не сильно (в градусах не измерял, на мой взгляд где то разница 15-20%). Может ли это быть связано с диаметром сечения входа в радиатор, либо с некачественными радиаторами?
Может ли это быть связано с диаметром сечения входа в радиатор, либо с некачественными радиаторами?
Решение проблемы: Необходимо на байпасном трубопроводе сделать сужение до ПП20. Это создаст сопротивление и теплоноситель побежит больше через радиатор.
Можете фото прислать?, чтобы оценить качество пайки. Я попробую сделать прогноз, были ли допущены пайки, которые приводят к сужению прохода.
Еще вопрос: Это проблема возникла быстро внезапно или с течением времени проблема увеличивалась?
Радиаторы все одинакого плохо греют?
У Вас случайно не стоят термостатические клапаны с термоголовкой.
Я сразу понял что проблема с циркуляцией, сказал почистить фильтр и запускать. Вроде бы все наладилось, батареи греют.
Как вы думаете проблема с нижней частью радиатора была в этом?
Решение проблемы: Необходимо на байпасном трубопроводе сделать сужение до ПП20. Это создаст сопротивление и теплоноситель побежит больше через радиатор.
С 32 сразу на 20 или все же 25? Вообще есть ли в природе тройники 32\25\25?
Вернуться в Отопление – решение любых задач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55