Страница 2 из 2

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 13:38
Вячеслав
Как учесть потери через тёплый водяной пол? Что если у меня пол будет тёплым с учетом укладки пенополистерола. Как это выразить в расчете?

Ответил: viewtopic.php?f=7&t=179

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 06:20
Инженер
Вячеслав писал(а):Как учесть потери через тёплый водяной пол? Что если у меня пол будет тёплым с учетом укладки пенополистерола. Как это выразить в расчете?

Не нужно этого делать. Тепловой приток ТП больше теплопотерь вниз.
Теплопотери пола вниз = (Теплопотери из помещения вниз + Теплоприток ТП вниз) - (Теплоприток ТП вверх)
Получается отрицательное значение, и оно означает что в целом теплоприток в помещение положительный. Вы же обозначили получить результат потерь из помещения через пол на улицу. В данном случае энергия теплого пола на столько велика, что нет теплопотерь вниз из помещения.

В данном случае не из помещения идут теплопотери вниз, а от теплого пола.

То есть теплый водяной пол испускает энергию вниз. А помещение не может испускать энергию вниз, так как эта энергия отрицательная.

Обсуждаем тут: viewtopic.php?f=7&t=179

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:20
Мишаня170409
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли использовать расчет теплопотерь исходя из величин объёма помещения умноженного на 41 Вт для панельного дома и 34 Вт для кирпичного. Один теплотехник утверждал что только так и надо считать. Стало интересно, в интернете столько способов предлагают, какой из них ближе всего к истине.

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 03:25
Инженер
Мишаня170409 писал(а):Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли использовать расчет теплопотерь исходя из величин объёма помещения умноженного на 41 Вт для панельного дома и 34 Вт для кирпичного. Один теплотехник утверждал что только так и надо считать. Стало интересно, в интернете столько способов предлагают, какой из них ближе всего к истине.

Ближе к истине расчет тут: http://infobos.ru/str/916.html
Что качается расчет по объему, то это сравнимо с расчетом как если бы Вы просто посчитали по площади помещения. Например, для России(-30) На бетонные стены - на каждый метр квадратный 100 Вт.
Естественно точный расчет: http://infobos.ru/str/916.html

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 15:40
Гость
Подскажите, пожалуйста, какую брать толщину стены сруба из оцилиндрованного бревна при расчёте теплопотерь помещения.

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:36
Инженер
Гость писал(а):Подскажите, пожалуйста, какую брать толщину стены сруба из оцилиндрованного бревна при расчёте теплопотерь помещения.

Тут наверно следует еще раз посчитать: среднюю 16см досчитать с 10см.
(16+10)/2=13 см.
Как то примерно так.

Re: Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции

СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:49
Гость
Гость писал(а):Подскажите, пожалуйста, какую брать толщину стены сруба из оцилиндрованного бревна при расчёте теплопотерь помещения.


толщину условной стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства:
Диаметр бревна 22 см.
Ширина паза 10 см.
Условный брус = 17,82 см.