Уважаемые участники форума, представить Вашему вниманию следующие расчеты, а выводы делайте сами. Итак имеем радиатор с заявленными производителем характеристиками, полученными опытным путем : мощность секции 190 Вт, при тепловом напоре 70 гр. и 120 Вт. при тепловом напоре в 50 гр. Для чистоты эксперимента выносим радиатор на улицу с не меняющейся температурой в 20 гр. Подаем в радиатор теплоноситель с температурой в 95 гр.
1.Добиваемся с помощью расходомера разницу между подачей и обратки в 10 гр. Имеем тепловой напор = (95+85)/2 - 20= 70 г. Расход соответственно равен Q= W/c(t1-t2), где Q- расход, W- мощность, с- теплоемкость теплоносителя, t1-t2 - разность темп. подачи и обратки. Q=190/с х 10 для воды Q=190 х 0,86/10=16,3 кг/ч.
2.Добиваемся с помощью расходомера разницу между подачей и обратки в 50 гр. Имеем тепловой напор = (95+45)/2 - 20= 50 г. Расход соответственно равен Q= W/c(t1-t2), где Q- расход, W- мощность, с- теплоемкость теплоносителя, t1-t2 - разность темп. подачи и обратки. Q=120/с х 10 для воды Q=120 х 0,86/50=2,06 кг/ч.
Вывод : если ошибиться в расчетах по расходу и занизить расход в 8 раз, мощность теплоотдачи уменьшится всего на 37 процентов. Поправьте меня если я не прав.