Ну то есть если подрывник стоит в точке 1, а подпиточный клапан с манометром врезан примерно там же где гидробак, то для данной температуры на выходе из котла:
Если гидробак врезан за насосом в точке 2, то давление в точке 1 = давление в точке 2 (давление подпитки) минус сумма гидростатических напоров элементов находящихся выше врезки гидробака или ниже подрывника, плюс сумма гидростатических напоров элементов находящихся ниже этой точки или выше подрывника, минус сумма динамических потерь всех элементов от точки 2 до точки 1.
Давление на всасывающем патрубке насоса = давление в точке 2 минус перепад давлений на насосе, минус сумма динамических потерь от точки 2 до насоса, плюс-минус гидростатика по анологии.
Если гидробак врезан перед насосом в точке 3, то давление в точке 1 = давление в точке 3 (подпитки опять же) плюс перепад давлений на насосе, минус сумма гидростатических напоров элементов находящихся выше врезки гидробака или ниже подрывника, плюс сумма гидростатических напоров элементов находящихся ниже этой точки или выше подрывника, минус сумма динамических потерь всех элементов от точки 3 до точки 1, за исключением насоса.