Страница 2 из 2

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:49
Ацетилен
Мне кажется что 2,5 там будет, а циркуляции - нет.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:45
Гость
Ацетилен писал(а):Мне кажется что 2,5 там будет, а циркуляции - нет.

Обоснуйте, почему не будет циркуляции, если насос работает?

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:17
Инженер
Допустим, есть горизонтальное кольцо системы отопления, в которой насос дает напор 50 метров. Экспанзомат поключен непосредственно к всасывающему патрубку насоса, где образуется точка постоянного давления, и имеет рабочее давление 2,5 бар. Тогда на выходе насоса будет 7,5 бар ( абсолютное давление 8,5 атмосфер). Теперь подключим бак с теми же рабочими параметрами непосредственно на выход насоса. Что будет происходить на всасывании? Вопрос чисто теоретический.

Давление на всасывающей стороне насоса (там где подключен экспанзомат) будет постоянным, если в момент, когда насос не работал было давление в системе не менее 2,5 бар. То есть в экспанзомате должна присутствовать дополнительная жидкость. Она появится там, если давление воды будет выше 2,5 бар.
То есть включая и выключая насос давление в точке, там где подключен экспанзомат будет постоянным
Если давление будет меньше 2,5 бар, то вакуум до -1 Бар. - это теоретически. Но вакуума мы никогда не достигнем циркуляционным насосом. При приближении вакуума будет кавитация насоса и насос в таком режиме работает с плохим результатом. Найдется разряженное давление в диапазоне от 0 до -1 Bar. я склоняюсь, что давление будет -0,5 Bar. Абсолютное 0,5 Атмосфер.
Я проводил опыты и узнал, что даже при 0,5 Bar начинает появляться кавитация в циркуляционном насосе.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:21
Инженер
Вот полезная тема, в которой поясняется, как влияет гидроаккумулятор: viewtopic.php?f=2&t=93