Страница 1 из 2

Как меняется давление в точке где подключен экспанзомат?

СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:13
Мах
Допустим, есть горизонтальное кольцо системы отопления, в которой насос дает напор 50 метров. Экспанзомат поключен непосредственно к всасывающему патрубку насоса, где образуется точка постоянного давления, и имеет рабочее давление 2,5 бар. Тогда на выходе насоса будет 7,5 бар ( абсолютное давление 8,5 атмосфер). Теперь подключим бак с теми же рабочими параметрами непосредственно на выход насоса. Что будет происходить на всасывании? Вопрос чисто теоретический.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 14:47
Ацетилен
Если разница между двадцатью пятью метрами, и потерями в системе после бака до насоса, меньше установленного производителем насоса минимального подпора, то чисто теоритически ничего.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 16:22
346UX
На всасе избыточное давление -2,5 атм.(абсолютное давление -1,5атм.) Разряжение на подаче приводит к кавитации и как следствие медленному разрушению насоса.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 18:31
Мах
346UX писал(а):На всасе избыточное давление -2,5 атм.(абсолютное давление -1,5атм.) Разряжение на подаче приводит к кавитации и как следствие медленному разрушению насоса.
В космическом вакууме давление 0 АТМ. Поделитесь знанием, в какой такой точке вселенной существует давление -1,5 АТМ ? :o :o :o

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 18:32
Мах
Ацетилен писал(а):Если разница между двадцатью пятью метрами, и потерями в системе после бака до насоса, меньше установленного производителем насоса минимального подпора, то чисто теоритически ничего.
Не совсем понятно, пожалуйста, поясните

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:45
Ацетилен
Двадцать пять метров - давление на баке. Допустим, минимально допустимый подпор у насоса - один метр. Если сопротивление системы при данном конкретном расходе, укладывается в 24 метра, то ништяк. Другое дело, если под словом напор вы подразумеваете перепад. Поскольку перепад - это и есть по сути сопротивление системы, при данном конкретном расходе
.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:57
Гость
Ацетилен писал(а):Двадцать пять метров - давление на баке. Допустим, минимально допустимый подпор у насоса - один метр. Если сопротивление системы при данном конкретном расходе, укладывается в 24 метра, то ништяк. Другое дело, если под словом напор вы подразумеваете перепад. Поскольку перепад - это и есть по сути сопротивление системы, при данном конкретном расходе
.
Сопротивление системы (перепад) 50 метров при расходе, который позволяет дать напорно-расходный график насоса.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 20:01
Мах
Гость писал(а):
Ацетилен писал(а):Двадцать пять метров - давление на баке. Допустим, минимально допустимый подпор у насоса - один метр. Если сопротивление системы при данном конкретном расходе, укладывается в 24 метра, то ништяк. Другое дело, если под словом напор вы подразумеваете перепад. Поскольку перепад - это и есть по сути сопротивление системы, при данном конкретном расходе
.
Сопротивление системы (перепад) при расходе, который дает насос - 50 метров (напорно-расходный график позволяет), а в бак задули 2,5 бара (3,5 АТМ) и сунули на выход насоса.

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:16
Ацетилен
Гм, в бак задули в смысле воздухом накачали 2,5, или давление теплоносителя в системе в точке подключения бака 2,5?

Re: Вопрос по экспанзомату

СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:49
Мах
Ацетилен писал(а):Гм, в бак задули в смысле воздухом накачали 2,5, или давление теплоносителя в системе в точке подключения бака 2,5?

Давление в точке подключения бака на рабочем контуре 2,5 бар, т.е. 3,5 АТМ. Сопротивление контура 50 метров, что будет на всасывании?