И по значению Кv можно определить преднастройку, но где берется перепад давления на клапане??????????????
Когда делается гидравлический расчет то перепад будет зависеть от множество элементов в цепи.
Чтобы найти все настройки клапана на радиаторах помогает программное обеспечение:
http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htmИ когда Вы будите крутить клапан - настраивая его, то будет меняться и расход и перепад.
Поэтому нет простого решения находить перепады.
К примеру, это как найти куда упадет мяч на зная его траекторию и физические законы. Также и в гидравлике. В рамках простой ветки Вы можете это понять, а в рамках всей цепи с разветвлениями это не имеет значения находить перепады для расчета клапана. Так как не перепад задет расход, а KVS задает расход.
Потому что давление во всей радиаторной цепи не равномерна и поэтому знать перепады для всех радиаторов не имеет смысла.
В общем для расчета нужно забивать Kvs и делать расчет с помощью программы:
http://gidroraschet.ru/kurs/gidravlika/ ... esent2.htm