Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Сообщение volodya29 » 16 авг 2016, 20:01

Здравствуйте, у меня вопрос представлен в последовательности скриншотов.
Вложения
4f.jpg
3f.jpg
Аватар пользователя
volodya29
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 15:33

Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Сообщение Инженер » 17 авг 2016, 02:48

Ответ на первый вопрос: Потому, что тепло уходит также и в низ. А это означает, что нужно учитывать отбор температуры на потребление теплоотдачи вниз.
Я не знаю почему другие программы так считают. Но мне кажется что Вы ошиблись. Другие программы правильно считают и они тоже учитывают потерю вниз.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Сообщение Инженер » 17 авг 2016, 02:54

На второй вопрос. По вкладке теплоотдача от трубы, это расчет для открытой трубы, когда тепло уходит по воздуху. То есть расчет регистровых батарей. Раньше были регистры отопления, подробнее: http://infobos.ru/str/819.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Сообщение volodya29 » 17 авг 2016, 05:01

Прошу прощения за назойливость, но представляю ещё парочку скриншотов.
Вложения
2f.jpg
1f.jpg
Аватар пользователя
volodya29
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 15:33

Re: Какую брать теплоотдачу в расчёте теплого водяного пола?

Сообщение Инженер » 17 авг 2016, 05:06

Общая мощность это сумма вверх + вниз.
Вы разное умудряетесь со стыковать. Попробуйте поиграть разными температурами и слоями термического сопротивления.
Расчеты разные. Расчет открытой трубы по воздуху и соприкасающиеся с бетоном.

Хорош уже мусолить тему. Ну может быть и есть соответствия. Но в пределах определенных температур. И разного слоя пирога теплого пола.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения