Страница 1 из 1

Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 03:17
Дмитрий-
Здравствуйте Альберт! Подскажите пожалуйста…

В Ваших видеоуроках (http://gidroraschet.ru) Вы рассказывали о приёме облегчающем расчёт цепи.

Речь идёт вот о чём: допустим есть магистраль с коллектором тёплого пола из 7и групп,все группы имеют одинаковые сопротивления.Ваш приём заключается в том,что можно не вводить и магистраль и каждую группу,а подсчитав сопротивление одной группы перевести в кмс (учитывая диаметр и расход магистрали) и этот кмс вставить в магистраль.Вы говорили,что такое условие будет верным если все группы имеют одинаковое сопр-е.

Вопрос:

Допустим мы имеем коллектор с разными длинами теплого водяного пола. Соответственно они будут иметь разные сопротивления если считать их по отдельности (.т.к. по теории разветвления цепи в общем коллекторе они будут иметь одинаковые сопротивления ,а расходы будут разными)

Можно ли использовать Ваш приём,принимая в учёт самую тяжёлую ветку.

Т.е.найти её сопр-е, перевести в кмс и вставить в магистраль и таким образом упростить расчёт?

Спаисбо.

Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 03:22
Инженер
Да конечно упрощайте расчет. Но для получения КМС или KVS используйте реальный расход на каждом контуре из коллектора. Сопротивление берется у самого тяжелого контура и получается от него перепад давления.

Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 03:24
Инженер
Для расчета КМС или Kvs нужны два параметра:
1. Перепад давления на контуре.
2. Давление на коллекторе - оно же и есть перепад на самом тяжелом контуре.

Для расчета воспользуйтесь программой: viewtopic.php?f=7&t=5

Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:02
Гость
Пример нахождения эквивалентного кмс для 4 контуров.

Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:28
арх29
Всем доброго времени суток, посмотрел обучающее видео про балансировку петель ТП(ссылка[url][https://www.youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8/url], на 6:24 минуте автор приводит метод балансировки, суть которого заключается в том, что, зная какой должен быть расход в каждом контуре, выставляем его расходомером при закрытых остальных петлях и так для каждой петли. Попробовал данный способ воплотить в ПО Technotronic получается какая-то лажа, может я туплю или автор чушь несёт?

Re: Упрощение гидравлических расчетов для теплого пола

СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 01:44
Инженер
арх29 писал(а):Всем доброго времени суток, посмотрел обучающее видео про балансировку петель ТП(ссылка[url][https://www.youtube.com/watch?v=CCLJyz-V-w8/url], на 6:24 минуте автор приводит метод балансировки, суть которого заключается в том, что, зная какой должен быть расход в каждом контуре, выставляем его расходомером при закрытых остальных петлях и так для каждой петли. Попробовал данный способ воплотить в ПО Technotronic получается какая-то лажа, может я туплю или автор чушь несёт?

Посмотрите видео: http://infosantehnik.ru/str/105.html
Там хоть и про радиаторы, но принцип расчета такой же как и для теплого пола.
Описан ручной расчет.