Страница 1 из 1

Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 18:30
andrey
Здравствуйте на одном из сайтов автор рассказывает о о применении трёхходового смесительного клапана для защиты твёрдотопливного
котла от конденсата. Данный клапан в холодном(нерабочем) состоянии имеет вход подмеса (порт В-АВ)полностью открыт, а вход А-АВ закрыт,также
имеется термоголовка (установлена на 50гр.) с выносной колбой (рис.1)на обратке малого контура. При прогревании теплоносителя и при приближении
температуры до 50гр. вход А-АВ приоткрывается, а В-АВ призакрывается. Мой вопрос в следующем-можно ли данный тип смесительного клапана
использовать в смесительном узле для тёплого пола (рис.2) и установить датчик термоголовки не на обратку, а на подачу? Раньше я считал, что у несимметричных трёхходовых клапанов с центральным смешиванием прямой проход А-АВ в нерабочем состоянии всегда открыт-ошибался.

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:41
Инженер
Мой вопрос в следующем-можно ли данный тип смесительного клапана использовать в смесительном узле для тёплого пола (рис.2)
И установить датчик термоголовки не на обратку, а на подачу?

Да можно!

Ваша схема не правильная. Нужно поменять местами точки А,B. И выносной датчик поставить вверх к насосу.

Его схема будет такой:
рис2.png

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:49
Инженер
Раньше я считал, что у несимметричных трёхходовых клапанов с центральным смешиванием прямой проход А-АВ в нерабочем состоянии всегда открыт-ошибался.


Вариаций(функций работ) очень много в смесителях!

Подробнее о центральном и боковом смешивании: http://infosantehnik.ru/str/50.html

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:50
andrey
Спасибо Инженеру за разъяснение!!!