Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

Сообщение andrey » 28 май 2016, 18:30

Здравствуйте на одном из сайтов автор рассказывает о о применении трёхходового смесительного клапана для защиты твёрдотопливного
котла от конденсата. Данный клапан в холодном(нерабочем) состоянии имеет вход подмеса (порт В-АВ)полностью открыт, а вход А-АВ закрыт,также
имеется термоголовка (установлена на 50гр.) с выносной колбой (рис.1)на обратке малого контура. При прогревании теплоносителя и при приближении
температуры до 50гр. вход А-АВ приоткрывается, а В-АВ призакрывается. Мой вопрос в следующем-можно ли данный тип смесительного клапана
использовать в смесительном узле для тёплого пола (рис.2) и установить датчик термоголовки не на обратку, а на подачу? Раньше я считал, что у несимметричных трёхходовых клапанов с центральным смешиванием прямой проход А-АВ в нерабочем состоянии всегда открыт-ошибался.
Вложения
рис1.png
рис2.png
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

Сообщение Инженер » 31 май 2016, 12:41

Мой вопрос в следующем-можно ли данный тип смесительного клапана использовать в смесительном узле для тёплого пола (рис.2)
И установить датчик термоголовки не на обратку, а на подачу?

Да можно!

Ваша схема не правильная. Нужно поменять местами точки А,B. И выносной датчик поставить вверх к насосу.

Его схема будет такой:
рис2.png
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

Сообщение Инженер » 31 май 2016, 12:49

Раньше я считал, что у несимметричных трёхходовых клапанов с центральным смешиванием прямой проход А-АВ в нерабочем состоянии всегда открыт-ошибался.


Вариаций(функций работ) очень много в смесителях!

Подробнее о центральном и боковом смешивании: http://infosantehnik.ru/str/50.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Смесительный клапан от котла в теплый водяной пол

Сообщение andrey » 31 май 2016, 15:50

Спасибо Инженеру за разъяснение!!!