Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 30 мар 2016, 06:25

Лишнее сопротивление приведет к тому, что увеличится температурный перепад

это не лишнее сопротивление, а добавочное к собственно сопротивлению системы, что-бы как раз и выйти на расчётный расход, а соответственно необходимому температурному перепаду :)
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Инженер » 30 мар 2016, 06:47

Александр_ru писал(а):andrey, Инженер :) Вы не совсем очевидно поняли меня и мою задачу :)
Гидравлическое сопротивление СО очень мало в виду того, что сама система "маленькая" :) стояк 25 мм(1"), подводка к радиаторам 20 мм(3/4").Длины стояков также маленькие. Труба ПП Valtec PPR-F20, меньшего Dy, т.е. 1/2" PPR-F20 не выпускается, применять "металлопластик" я не хочу и соответственно диаметр трубы уменьшить с целью увеличения гидравлического сопротивления уже нет возможности, да и не "вытяну" я нужное гидр.сопротивление сопротивление уменьшением диаметра труб, прикидывал.
Далее, если не применять решение в виде запорно-регулирующего вентиля в "обратке" (перед котлом), то даже на 1-й скорости, самого маломощного насоса WILO STAR RS 25/2 при таком гидравлическом сопротивлении, расход насоса будет очень большим относительно расчётного(в разы), а соответственно тепловой режим будет совершенно иным.
Применяя запорно-регулирующий вентиль в "обратке" и в соответствии с его настраиваемым Kv(полуобороты вентиля, данные все есть в паспорте), я "выхожу" в точку пересечения "кривых" напорно-расходных характеристик СО и насоса, причём на 1-й скорости вышеназванного самого маломощного насоса, WILO STAR RS 25/2 или UPS 25-20 :)
На обвязке радиатора стоят аналогичные вентиля, и ПО, которым я пользуюсь, по моим расходам на радиатор(ы) на вентиля сразу определяются(расчитываются) настроечные положения вентилей :)

Не морочьте себе голову...
Пусть будет большой расход!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 30 мар 2016, 06:55

Инженер, при всём моём уважении к Вам, но это Вы мне морочите голову :)
Пусть будет большой расход!

при большем, в особенности, что бОльшем в разы, тепловой режим будет весьма далёк о того, что требуется :)
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 30 мар 2016, 07:06

1.jpg
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 30 мар 2016, 07:21

Инженер писал(а):Тепловым режимом тоже не морочьте голову.
Главное чтобы был маленьким. То есть температурный перепад был меньше 20 градусов.
А если температурный перепад будет равен 1-3 градусов, то это вообще не страшно!

все расчёты выполнены по EN 442 - 55/45/15
температура помещения 15 гр.С , это нежилое помещение с непостоянным нахождением людей, гараж :)
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 30 мар 2016, 07:33

да, 15 гр.С в помещении выбрано ориентировочно, вообще температура в отсутствии людей будет поддерживаться автоматикой по температуре в помещении на уровне 3-5 гр. С. Надо поковыряться или бухнуть :), можно будет потеплее сделать. С погодозависимым контроллером пока не заморачиваюсь, хотя это тоже реально сделать. Т.е. в итоге: регилирование СО будет по Т обратки и Т воздуха в помещении.
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Инженер » 30 мар 2016, 12:08

Короче, буду выражаться в примерах.

Вся "ситуация" связанная с клапаном в вашей системе отопления по поводу торможения расхода похожа на ситуацию с самолетом.

Поставил как-то дядька на свой старый тихолетающий самолет новый реактивный двигатель. И думает...
Мой же самолет летает тихо, прикреплю как я назад (к хвосту самолета) маленький парашют - будет тормозить скорость.
Моему же самолету не нужна большая скорость...
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение andrey » 30 мар 2016, 18:37

Александр_ru, вы почему-то изначально считаете что разу вас с.о. небольшая как в размерах так и в потерях напора(система с большой пропускной способностью), но вы ошибаетесь. По напорно- расходному графику видно, что вы не сможете подогнать свою систему к заданным вами параметрам Q=0,2 и H=0,55 и как следствие подобрать насос
Вложения
Безымянный2.png
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение andrey » 30 мар 2016, 19:04

Прошу прощения Александр_ru за допущенные ошибочные высказывания ,вы сможете подобрать насос(с меньшей производительностью) и приблизиться к точке (А), но для тех графиков(при различных скоростях), изображённых вами для UPS 25-40 добиться q=0,2 h=0,55 невозможно и видно на графике
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение andrey » 30 мар 2016, 19:09

Представляю исправления:
Вложения
Безымянный2.png
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Пред.След.

Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21

cron
Статистика
Яндекс.Метрика