Доброе время суток всем! :)
Суть вопроса такая: проектируется небольшая СО закрытого типа с принудительной циркуляцией, двхутрубная тупиковая., при расчётах были получены гидравлическое сопротивление системы и расход теплоносителя, который удовлетворяет требования от СО. Однако, рассмотренный к применению циркуляционный насос, даже на 1-й скорости, при таком(рассчитанном) гидравлическом сопротивлению системы, по своей напорно-расходной характеристике, будет давать значительно большую производительность, чем требуется, даже более того, данные по гидр.сопротивлению находятся за пределами рабочего участка "кривой" напорно-расходной характеристики.
Визуально систему можно представить как например: один секционный радиатор, например 10-ть секций, электрокотёл, насос, трубопроводы, арматура.
Вопрос: как поступить?
снова наверно вопрос к Инженер(у) :)
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход.Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 10 фев 2016, 11:12

балансировочный клапан?
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход.Вопрос.

Сообщение Инженер » 10 фев 2016, 12:53

Пусть будет высокая производительность системы. Специально глушить балансировочным клапаном расход не нужно! Можно глушить в том случае, если будет разветвление и нужно будет уменьшить расход с целью направить расход в другой контур. Но в данном случае расход глушить не нужно.

От того, что будет большой расход получите маленький перепад между подачей и обраткой. Меньше температурная нагрузка на отопительные приборы и на котел. Плохо от этого не будет. Плохо бывает, когда температурный перепад зашкаливает за 20 градусов.

А если делать дополнительное сопротивление, то это приведет к дополнительной трате электроэнергии насосом.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидравлическое сопротивление и расход.Вопрос.

Сообщение Инженер » 10 фев 2016, 13:00

Что касается насоса. Если заходит за пределы рабочего вращения ротора, то следует насторожиться только в том случае, если это вредно для насоса. То есть, если это сравнимо с сухим ходом.

Представьте напорнорасходный график насоса и напорнорасходный график системы отопления и на пересечение точка покажет где будет находится рабочая точка.

Я к тому, что возможно Вы ошибаетесь в том, что рабочая точка будет далеко. Ведь когда увеличивается расход - увеличивается и сопротивление системы отопления.
grafik.jpg

Подробнее: http://infobos.ru/str/737.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидравлическое сопротивление и расход.Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 10 фев 2016, 13:05

Инженер, спасибо за внимание, как всегда :)
В моей системе три радиатора, на "обратке" первых двух(ближе к котлу), проектирую регулировочный вентиль, по сути ручной балансировочный клапан с целью балансировки циркуляционных колец. Всё классно получается расчётом, расходы по всем радиаторам практически одинаковые, но: ввиду малости СО, гидравлическое сопротивление небольшое и насос при таком сопротивлении обеспечивает много больший расход, т.е. характеристика СО не пересекается с напорно-расходной характеристикой насоса, вот в чём вопрос. Если в "обратку" последнего(третьего) радиатора поставить такой-же регулировочный вентиль, то расчётом настройка его определяется полностью открытым, в отличие от первых двух,где настройка есть( число поворотов головки вентиля).
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 10 фев 2016, 13:10

я понимаю, о чём Вы говорите, вот смотрите, реальная напорно-расходная характеристика насоса, и цветными линиями отмечены(примерно) сопротивление моей СО и расхода.
10.jpg
10.jpg (15.71 KiB) Просмотров: 3683
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход.Вопрос.

Сообщение Инженер » 10 фев 2016, 13:13

Александр_ru писал(а):Инженер, спасибо за внимание, как всегда :)
В моей системе три радиатора, на "обратке" первых двух(ближе к котлу), проектирую регулировочный вентиль, по сути ручной балансировочный клапан с целью балансировки циркуляционных колец. Всё классно получается расчётом, расходы по всем радиаторам практически одинаковые, но: ввиду малости СО, гидравлическое сопротивление небольшое и насос при таком сопротивлении обеспечивает много больший расход, т.е. характеристика СО не пересекается с напорно-расходной характеристикой насоса, вот в чём вопрос. Если в "обратку" последнего(третьего) радиатора поставить такой-же регулировочный вентиль, то расчётом настройка его определяется полностью открытым, в отличие от первых двух,где настройка есть( число поворотов головки вентиля).

Предоставьте расчет!
Схему с указанием внутренних диаметров труб, элементов и клапанов в системе.
Длины труб.
Указать Kvs клапанов.
Напорнорасходный график котла.
Напорнорасходный график насоса.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 10 фев 2016, 13:25

всё есть, кроме напорно-расходной характеристика котла. Характеристика насоса выше, это реальный насос UPC 25-40. Остальное нужно подготовить, что-бы выложить здесь.
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение volodya29 » 10 фев 2016, 16:52

Поставить перемычку(своего рода гидрострелку), соответственно произведя гидравлический и тепловой расчёт.
Аватар пользователя
volodya29
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 15:33

Re: Гидравлическое сопротивление и расход. Вопрос.

Сообщение Александр_ru » 11 фев 2016, 04:53

volodya29 писал(а):Поставить перемычку(своего рода гидрострелку), соответственно произведя гидравлический и тепловой расчёт.

да, я тоже подумал об этом, что-то вида "байпаса с обратным клапаном", через который "лишний" расход ( расход насоса- расход на радиаторы) будет сбрасываться в "обратку" мимо радиаторов.
Аватар пользователя
Александр_ru
 

След.

Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения