Страница 1 из 1

Теплопотреи помещения вниз через теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:37
Вячеслав
Если в дом планируется сделать тплый пол, какой коэффициент теплопроводности он имеет и имеет ли вообще? Ведь он в свою очередь наоборот выделяет тепло, а не поглащает?
Как учесть потери через тёплый водяной пол? Что если у меня пол будет тёплым с учетом укладки пенополистерола. Как это выразить в расчете?

Re: Теплопотреи помещения вниз через теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:38
Инженер
Вячеслав писал(а):Как учесть потери через тёплый водяной пол? Что если у меня пол будет тёплым с учетом укладки пенополистерола. Как это выразить в расчете?

Не нужно этого делать. Тепловой приток ТП больше теплопотерь вниз.
Теплопотери пола вниз = (Теплопотери из помещения вниз + Теплоприток ТП вниз) - (Теплоприток ТП вверх)
Получается отрицательное значение, и оно означает что в целом теплоприток в помещение положительный. Вы же обозначили получить результат потерь из помещения через пол на улицу. В данном случае энергия теплого пола на столько велика, что нет теплопотерь вниз из помещения.

В данном случае не из помещения идут теплопотери вниз, а от теплого пола.

То есть теплый водяной пол испускает энергию вниз. А помещение не может испускать энергию вниз, так как эта энергия отрицательная.

Re: Теплопотреи помещения вниз через теплый водяной пол

СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 02:23
Инженер
Если в дом планируется сделать тплый пол, какой коэффициент теплопроводности он имеет и имеет ли вообще? Ведь он в свою очередь наоборот выделяет тепло, а не поглащает?

Теплопотери через ограждения пола: http://infobos.ru/str/916.html

Не нужно делать учет теплопотерь из помещения через теплый водяной пол.
Теплый водяной пол выдает тепло и оно уходит как вниз так и на верх.