Теоретический вопрос. Будет работать такая схема?

Сообщение romb » 16 янв 2016, 15:43

бак з гарячей водой 80 градусов.
радиатор охлаждения над ним гдето три метра
с верхней точки бака идет труба подачи на радиатор
обратка с радиатора идет в низ бака(у дна)
в трубах есть вентиль (крантик)
Вопрос: При откритии крантика радиатор будет нагреваться? ( - или же: Будет происходить циркуляция води?)
Аватар пользователя
romb
 

Re: Теоретический вопрос. Будет работать такая схема?

Сообщение Инженер » 17 янв 2016, 05:36

Вопрос: При откритии крантика радиатор будет нагреваться? ( - или же: Будет происходить циркуляция води?)

Будет циркуляция и соответственно радиатор будет нагреваться.
Но его нагрев будет зависеть от расхода, а расход будет зависеть от гидравлического сопротивления и естественного напора вызванный разной плотностью воды. А изменение плотности воды вызвано температурой воды.

Подробнее о такого рода циркуляции написано тут: http://infobos.ru/str/799.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Теоретический вопрос. Будет работать такая схема?

Сообщение romb » 05 июл 2016, 02:28

Спасибо!