Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Анатолий » 23 дек 2015, 05:57

Хотелось бы поблагодарить Вас за программу гидравлических расчетов.

Tehnotronic8
progg3.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Изначально мне криво смонтировали котельную и несколько контуров
работали неправильно. С помощью Вашей программы удалось косяки исправить.
Удалось поставить гидрострелку, изменить сечения труб и производительность циркуляционных насосов.
Заработало как надо. Сейчас система состоит из 5 смесительных контуров радиаторного отопления (60 радиаторов),
2 контуров теплых полов (общей площадью 100-120 кв.м) и контура нагрева воды (бойлер косвенного нагрева). Котел газовый Vailant 115 квт.

Можете ли проконсультировать по следующему вопросу?

В настоящий момент столкнулся с такой ситуацией: при одновременной работе всех контуров
увеличилась частота включения котла и, соответственно, резко увеличился расход газа.
Может оно так и надо, отопительный сезон начался, теплоноситель быстро остывает, котел чаще включается.
Можно ли сократить расход газа за счет, например
установки дополнительной буферной емкости (теплоаккумулятора) вместо (или вместе) гидрострелки.
Или расход газа не изменится? Котел будет включаться реже, но работать в цикле дольше?
Есть ли другие решения или рекомендации?
Аватар пользователя
Анатолий
 

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 13:43

Частоту включения можно изменить двумя способами:
1. Увеличить гистерезис котла. Подробнее: http://infosantehnik.ru/str/54.html
2. Поставить теплоаккумулятор, который будет более плавно изменять скачки температур.


Другими словами: Гистерезис это дистанция между температурой включения и отключения котла. Чем выше гистерезис тем реже включается и отключается котел.
Последний раз редактировалось Инженер 24 дек 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Инженер » 24 дек 2015, 13:56

Расход газа будет зависеть:
1. От тепловых потерь дома
2. От температуры теплоносителя

Для уменьшения температуры теплоносителя нужно увеличить расход системы отопления. Но расход в целом должен быть на всех тепловых приборов пропорционально их потреблению. Таким образом достигается максимально остывшая обратка, которая увеличивает КПД отопления. И показатели получения тепловой энергии с одно куба газа будет выше. В следствие этого достигается уменьшение потребление газа при той же тепловой энергии.

Увеличение расхода системы отопления уменьшает расход газа.
При увеличение расхода уменьшается средняя температура теплоносителя, что позволяет при тех же объемах газа получать больше тепловой энергии.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение mikser4u » 07 янв 2016, 19:38

Инженер писал(а):
1)-Для уменьшения температуры теплоносителя нужно увеличить расход системы отопления.
2)- Но расход в целом должен быть на всех тепловых приборов пропорционально их потреблению.


1) -т.е. в место одной батареи (например биметаллической), повесить две, но не одну чугунную? Я правильно понял?
Объясните пожалуйста фразу под №2 (если можно для чайника).
Аватар пользователя
mikser4u
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 19:10

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Инженер » 09 янв 2016, 12:30

mikser4u писал(а):
Инженер писал(а):
1)-Для уменьшения температуры теплоносителя нужно увеличить расход системы отопления.
2)- Но расход в целом должен быть на всех тепловых приборов пропорционально их потреблению.


1) -т.е. в место одной батареи (например биметаллической), повесить две, но не одну чугунную? Я правильно понял?
Объясните пожалуйста фразу под №2 (если можно для чайника).

На отопительных приборах там где больше секций, должен быть большой расход.
Расход радиатора тем выше, чем больше тепловая мощность радиатора. Чем больше радиатор, тем больше расход.

Расходы можно проверить в ручном режиме. На всех отопительных приборах на обратке должна быть одинаковая температура. То есть если у радиатора сильно горячая обратка - нужно уменьшать расход радиатора.
Если у радиатора сильно холодная обратка - нужно увеличивать расход.

Приоритет нужно делать на то, чтобы не было высокой температуры обратки. Если заметили что один маленький радиатор сильно греет обратку - нужно уменьшать расход у радиатора. Таким образом повышается эффективность прогрева (КПД системы отопления). Таким образом достигается максимально остывшая обратка. (Не нужно путать с перепадами выше 25 градусов между подачей и обраткой.)

Одновременно увеличиваем расход системы и добиваемся максимально одинаковой температуры обратки на каждом отпительном приборе!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение mikser4u » 09 янв 2016, 19:55

Инженер писал(а): Чем больше радиатор, тем больше расход.

Расходы можно проверить в ручном режиме. На всех отопительных приборах на обратке должна быть одинаковая температура. То есть если у радиатора сильно горячая обратка - нужно уменьшать расход радиатора.
Не разобрался толком с терминами. В данном случае надо убрать секции (уменьшать расход радиатора)? Я думал надо добавить секций.
Инженер писал(а):Если у радиатора сильно холодная обратка - нужно увеличивать расход.
т.е.:1)- увеличить мощность котла,2)- увеличить производительность насоса или чтоб обратка была теплее надо убрать несколько секций радиатора-правильно?
Если радиатор большой-он больше отбирает тепла у воды и соответственно обратка холоднее. Например:- при одинаковом расходе (один и тот же котёл и один и тот же насос-- я так понимаю фразу "расход") батарея 2кВт-обратка 40 град., а если поставить батарею 3кВт, то обратка станет холоднее. Я правильно понимаю?
Аватар пользователя
mikser4u
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 07 янв 2016, 19:10

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Инженер » 10 янв 2016, 12:33

mikser4u писал(а):
Инженер писал(а): Чем больше радиатор, тем больше расход.

Расходы можно проверить в ручном режиме. На всех отопительных приборах на обратке должна быть одинаковая температура. То есть если у радиатора сильно горячая обратка - нужно уменьшать расход радиатора.

Не разобрался толком с терминами. В данном случае надо убрать секции (уменьшать расход радиатора)? Я думал надо добавить секций.


Да! Если убираете секции, то уменьшайте расход.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Улучшил систему отопление увеличился расход газа

Сообщение Инженер » 05 июл 2016, 02:33

Если у радиатора сильно холодная обратка - нужно увеличивать расход.
т.е.:1)- увеличить мощность котла,2)- увеличить производительность насоса или чтоб обратка была теплее надо убрать несколько секций радиатора-правильно?

Если радиатор большой-он больше отбирает тепла у воды и соответственно обратка холоднее. Например:- при одинаковом расходе (один и тот же котёл и один и тот же насос-- я так понимаю фразу "расход") батарея 2кВт-обратка 40 град., а если поставить батарею 3кВт, то обратка станет холоднее. Я правильно понимаю?

Да!


Последний раз поднималось Anonymous 05 июл 2016, 02:33.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Статистика
Яндекс.Метрика