Да КМС типа уменьшается с увеличением секций радиатора. Но это по сути не есть КМС радиатора. КМС радиатора – это попытка привести сопротивление радиатора в КМС – коэффициент местного сопротивления. А местные сопротивления – это обычно клапана и различные элементы систем.
По идеи можно рассчитать сопротивление потерю напора в радиаторе. Просто нужно представить весь радиатор на трубопроводную цепь и сделать ее расчет. Полученное сопротивление можно привести в вид КМС или Kvs – пропускная способность.
Подробнее в видеокурсе:
http://gidroraschet.ruЧто касается цифр из практики:
В системе отопления сопротивление клапана радиатора может достигать от 0,1-3м.в.ст. До максимального конечного напора в системе отопления образованного на ветке или контуре. Естественно это сопротивление должно быть меньше иначе экономически не выгодно…
Если сделать тупой расчет одной секции радиатора получим следующее
При потреблении одной секции 200 Вт расход = 0,3л/мин
Пропустим этот расход по трубке секции (вн.д.15мм) и получим падение давления: 0,005 м.в.ст.
Что касается главной трубы (вн.д.25мм) Там можем ловить следующее:
Возьмем радиатор с потреблением 2000 Вт, расход=3л/мин
Падение давления с учетом расширения и сужения: 0,002 м.в.ст.
Итог: Сопротивление секционных радиаторов ничтожно мало по отношению требуемого даже максимального расхода.
Другое дело, что существуют различные радиаторы, да и то не слышал такого чтобы радиатор превышал сопротивление стандартного клапана.
Также в паспортах радиаторов могут указывать пропускную способность – так для информации следует уточнить. Поэтому для радиаторов не стандартных форм с суженными проходами следует обратить внимание на пропускную способность.