Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Алдан » 16 дек 2015, 11:10

Здравствуйте.
Прошу компетентного мнения, по поводу мой схемы(см.вложение).
Я и близко не сантехник, но руки откуда надо, поэтому, так как сижу без работы(кризис) решил делать в своем доме отопление сам.
Хотелось бы смонтировать, более экономичную(бюджетную) систему теплых полов, в качестве основной для дома 150м2.
Дом на два хозяина, практически идентичная , вторая половина уже обогревается электрокотлом Протерм скат14квт, проект и работы выполнила одна известная Московская фирма.Я тоже купил данный котел по их заверениям один из лучших, но систему хожу упростить и сэкономить деньги.
Отдельная благодарность за простоту и наглядность Ваших уроков на http://infobos.ru/str/269.html
Вложения
1.jpg
Аватар пользователя
Алдан
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 09:44

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Алдан » 20 дек 2015, 10:55

Ау братья сантехники.
Аватар пользователя
Алдан
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 09:44

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Инженер » 21 дек 2015, 12:57

ПО поводу трехходового сразу вопрос. Что подобрали?
Также выносной датчик температуры, ставится на подачу. Тем самым поддерживается постоянная температура теплоносителя. На обратку, конечно допускается, но будут высокие температурные скачки. Да и на практике ставим только на подачу.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Инженер » 21 дек 2015, 13:01

Диаметры подберите одинаковые. Не нужно делать так, читобы на подаче был 25мм а на обратке 20мм. И на байпасе трехходового скорее 25мм.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Инженер » 21 дек 2015, 13:03

На коллекторе 1 этажа насос не ставите? Почему?
Между подачей и обраткой котла поставьте перепускной клапан, чтобы поддерживать расход через котел, если трехходовые клапана будут закрывать течение теплоносителя через котел.

Задавайте вопросы еще. Ответил второпях сильно не вдумывался. Может что-то не до рассказал.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Александр_ru » 22 дек 2015, 05:21

грязевик пожалуй нужно на горизонтальную трубу ставить...
Аватар пользователя
Александр_ru
 

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Алдан » 25 дек 2015, 17:30

Во-первых спасибки))
Насоса вило ,который в котле(на первом этаже) должно хватить для циркуляции полов на первый этаж ПО МОЕМУ), на второй подхват будет от грюндфуса альфы2. 3х ходовые диаметром 25 фирмы Тим(китай по 3.5 ТЫРА ЗА ШТУКУ). Ключевой вопрос всетаки хватит ли вило на первый этаж, и можно ли обойтись без трехходового? ЕСЛИ НА КОТЛЕ САМОМ ВЫСТАВИТЬ 45 ПОДАЧУ 35 ОБРАТКУ НА ДВА ЭТАЖА.
Аватар пользователя
Алдан
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 09:44

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Инженер » 26 дек 2015, 06:10

Насоса вило ,который в котле(на первом этаже) должно хватить для циркуляции полов на первый этаж ПО МОЕМУ)

Не будет работать смесительный узел на первом этаже.
Так как смесительный узел с трехходовым должен иметь насос на выходном контуре для того, чтобы был правильный подмес.
Смесительный узел по вашему принципу смешивания: http://infosantehnik.ru/str/55.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Работоспособность данной, схемы?

Сообщение Инженер » 26 дек 2015, 06:13

Алдан писал(а):Во-первых спасибки))
Насоса вило ,который в котле(на первом этаже) должно хватить для циркуляции полов на первый этаж ПО МОЕМУ), на второй подхват будет от грюндфуса альфы2. 3х ходовые диаметром 25 фирмы Тим(китай по 3.5 ТЫРА ЗА ШТУКУ). Ключевой вопрос всетаки хватит ли вило на первый этаж, и можно ли обойтись без трехходового? ЕСЛИ НА КОТЛЕ САМОМ ВЫСТАВИТЬ 45 ПОДАЧУ 35 ОБРАТКУ НА ДВА ЭТАЖА.


Тут обсуждалось как теплый пол может работать без дополнительного насоса: viewtopic.php?f=2&t=82
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

Статистика
Яндекс.Метрика