Инженер писал(а):Если посмотреть на напорнорасходный график на 15 литрах в минуту, то перпендикуляр(напор) будет равен 33 м.в.ст. Теперь всю эту сумму 33 м.в.ст. нужно накидать на трубопровод учитывая разветвленку. Не на весь трубопровод а на ветку от насоса до точки водоразбора или забора воды. И не только динамические потери но и потери по высоте.
Хорошо, реально расход ветки в дом 11.5 л/мин при напоре 26.5 м.в.ст.
Если накидать 11.5 л/мин на трубопровод МП16 (д12) L=5м,
Потеря напора по длине = 1.7 м.в.ст.
Потеря напора по высоте 1.5 м.в.ст.
Получается потеря напора на смесителе (не считая уголков и мелочи) = 26.5-1.7-1.5 = 23.3 м.в.ст.
Что равно Kvs смесителя = ~0.457
По напорнорасходному графику насоса при давлении 26.5 м.в.ст. расход 30 л/мин, что означает 30-11.5 = 18.5 л/мин идёт на эжектор.
Как можно гидравлически получить на всасе сопротивление 26.5 м.в.ст при расходе 18.5 л/мин эжектор и 30 л/мин основной всас? Там диаметры огромные, потеря по высоте 2.6 м.в.ст.?
Я почти всю известную мне гидравлику выучил по Вашим замечательным статьям на http://infobos.ru/str/269.html Читал я их ещё со времен, когда Вы вместо Вашей программы Гидротех, выкладывали гидравлический калькулятор в Excel. Материал лучше учебника ВУЗ'а по моему мнению.