Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)

Сообщение Инженер » 28 дек 2015, 06:12

Давление воздуха в ГА 24л накачал до 3.1 бара, полезная ёмкость воды в ГА замерил 8 л (тоже согласуется с расчётом).
Реле давления работает в режиме 3.5/6 бар

Ваше дело. По поводу давления уже говорил. Трата электроэнергии. Нижний порог можно снизить, а вот верхний можно поднять для того, чтобы уменьшить частоту выключения при малых расходах. Я чаще всего брал ГА на 80 литров. И он просто включается и отключается при малых расходах.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)

Сообщение Максим » 28 дек 2015, 06:40

Инженер писал(а):
Давление воздуха в ГА 24л накачал до 3.1 бара, полезная ёмкость воды в ГА замерил 8 л (тоже согласуется с расчётом).
Реле давления работает в режиме 3.5/6 бар


Не экономично будет. Любое повышение давление - это лишняя трата электроэнергии. Чем ниже давление, тем экономичнее. Для нормальной работы смесителя это порог от 1,5 Bar. Насос дольше будет работать и больше тратить энергию.
Ваше дело. По поводу давления уже говорил. Трата электроэнергии. Нижний порог можно снизить, а вот верхний можно поднять для того, чтобы уменьшить частоту выключения при малых расходах. Я чаще всего брал ГА на 80 литров. И он просто включается и отключается при малых расходах.


Давление верхнее 6 бар по соображениям следующим:
1. При более высоком срабатывает предохранительный клапан бойлера при расширении воды
2. При более низком насос не выходит на установившийся режим (при наполнении ванны и т.п. были бы частые циклы)
Т.е. чтобы эти условия выполнялись диапазон верхнего давления где-то около 5.7-6.5 бар
3. Чуть выше номинальной рабочей точки насоса, чтобы номинальная рабочая точка была примерно посередине между низом и верхом реле. Для насоса Баламос 40/5 эта точка 55м / 16.6л/мин.

Давление нижнее 3.5 бар по соображениям следующим:
1. При более высоком уменьшается ёмкость ГА
2. При более низком увеличивается растяжение мембраны более рекомендуемого, что неизвестно как отразится на её сроке жизни (рекомендуемого в инструкции к старому насосу поверхностному Pвозд=1.5, Pниз=1.8, Pверх=3, эфф объём ГА=~7.3л)
3. При более низком рабочая точка насоса прогрессивно ухудшается

Чтобы получше соптимизировать, конечно, хотелось бы понимать как именно все эти вещи влияют на срок жизни мембраны и насоса и т.п. Но такими знаниями не обладаю.
Что касается потребления электроэнергии, почему? Номинальная (максимально эффективная) рабочая точка насоса при давлении 5.5 бар?

80л ГА конечно лучше, но пока брать не хочу. Ещё думал, как альтернативу большому ГА, устройство мягкого пуска и не париться про частые циклы. Пока вроде понял, что это дороже. А Вы что думаете на этот счёт?
Аватар пользователя
Максим
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 20:54

Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)

Сообщение Инженер » 28 дек 2015, 06:58

Что касается потребления электроэнергии, почему? Номинальная (максимально эффективная) рабочая точка насоса при давлении 5.5 бар?

Нам нужна вода а не давление. Любое повышение давление это дополнительная трата энергии. Номинальная(рабочая) или еще какая-либо точка это не уменьшение энергии.

То что Вы понимаете в плане рабочей точки -это нужно понимать как: оптимальная работа насоса, где достигается уменьшение потребление энергии на 1 метр подъема воды.

То есть КПД насоса на рабочей(номинальной-эфективной) точке максимальна. Это говорит о том, что затратится меньше энергии на 1 метр подъема воды.

Уменьшая подъем воды Вы уменьшаете потребление энергии. Уменьшение потребления энергии не может достигаться повышением сопротивления.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)

Сообщение Максим » 29 дек 2015, 11:28

Инженер писал(а): Уменьшение потребления энергии не может достигаться повышением сопротивления
Ваше дело. По поводу давления уже говорил. Трата электроэнергии.


Так-то оно всё так.
Но потребление то воды порядка 5 м3/мес/чел.
Насос качает порядка 18 л/мин, это 5000/18/60 = 4.6 часов работы насоса в месяц на человека. Что при мощности насоса 900 Вт, будет 4.2 кВт*ч/мес/чел.
А это 15 р/мес/чел за воду. Вот и вся трата. Думаю смысла нет пересчитывать для меньшего давления.

С другой стороны есть вот такой интересный график ожидаемого срока службы насоса в завсимости от рабочей точки. Если ему верить, то срок жизни насоса быстро падает если далеко от номинальной точки эксплуатировать. Где бы только для конкретного насоса такое найти...
pump life operating.jpg
pump life operating.jpg (34.39 KiB) Просмотров: 2872
Аватар пользователя
Максим
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 20:54

Re: Почему низкий расход (самовсасывающий насос)

Сообщение Инженер » 05 июл 2016, 02:37

Спасибо за расчет! Сам хотел посчитать но поленился.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Пред.

Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23

cron
Статистика
Яндекс.Метрика