Инженер писал(а):По моим прогнозам расход должен быть 15 литров в минуту. При условии трубы 16 длиной 10 метров.
Я так пробую считать, и ничего не получается... Тводы=10°С; ∆э=1/10^6 м
Линейная потеря давления на этой трубе в дом (д12 L=10м) при расходе 15 л/мин =5.5м
+1.5м по высоте = 7м полная потеря давления
Если полные потери на "паралелльном" кольце всоса должны быть равны этим же 7м, то линейная потеря давления на кольце = 7 -2.6м подъём по высоте = 4.4м
Итого 4.4м линейная потеря давления на кольце с условием Q главной трубы = Q эжекторной + 15 л/мин.
Такое условие выполняется при Q эжектор = 103 л/мин (R=3.3м), Q главной трубы = 118 л/мин (R=1.1м) (сумма R сопротивлений труб кольца=4.4м)
Разумеется такие расходы на всосе быть не могут, т.к. нереально для насоса. Расскажите в двух словах алгоритм расчёта?