Теория и помощь в решение расчетов систем водоснабжения и отопления. Например, подбор диаметров, подбор насосов, подбор котлов, подбор систем отопления и т.д.

                 
                         
           



Не понятный расчёт программы Technotronic8

Сообщение andrey » 26 сен 2015, 17:05

Здравствуйте.У меня возник вопрос при расчёте мощности радиаторной системы используя вкладку "определение необходимости гидрострелки". Я принял мощность тёплых полов =0 Вт, Тпод=60,Тобр=50,Трад=55,дальше нахожу мощность рад. сист.=7.7КВт, расход=11,13л/м . В конечном результате расчёта ПО совсем другие температуры подачи и обратки. Почему?
Расчет в виде послед-ти файлов:
Вложения
расчёт мощности радиатора.png
нахождение расхода.png
расчёт гидрострелки.png
расчёт разветвления.png
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Re: Не понятный расчёт программы

Сообщение Инженер » 28 сен 2015, 04:21

Старый алгоритм расчета:
Твх – входящая температура теплоносителя в систему радиаторов
Wc – мощность системы радиаторов
Тр – средняя температура радиаторов
Тп – температура помещения
Формула фактической мощности системы:
W=Wc*Твх/(Тр-Тп)

За счет того, что формула выдавала расчет большой мощности, получается уменьшение температуры. Такая формула была ошибочна изначально.

Извините за доставленные ошибки.

Алгоритм расчета исправлен. Напишите на: infobos.ru@mail.ru и укажите, что требуете обновления программы. Если у Вас поменялся e-mail. То укажите старый e-mail и ваши данные: Ф.И.О. и телефон.

Сейчас алгоритм рассчитывает по этой формуле:
radformul.jpg


расчет радиатора.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не понятный расчёт программы

Сообщение Инженер » 28 сен 2015, 04:44

Что касается последнего расчета, где указаны сопротивления трубопровода. То не понял в чем проблема!?

Вы выразили сопротивление системы радиаторного отопления в виде:
11.13 л/мин.
И при этом сопротивление должно составить 3.143 м.в.ст.
Вы выразили гидравлическое сопротивление системы радиаторного отопления и оно составило в КМС(25мм)=431

Расчет КМС.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не понятный расчёт программы

Сообщение andrey » 28 сен 2015, 15:25

Последний расчёт разветвленной цепи произвёл для себя чтобы найти кмс сист.отопления,т.е. подгонял к расходу 11,13(вкладка необходимость в гидрострелке).Да, насчёт ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает.В новой версии получил следующий результат:
Вложения
исправление.png
Аватар пользователя
andrey
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 03 июн 2015, 16:31

Re: Не понятный расчёт программы

Сообщение Инженер » 29 сен 2015, 07:16

Вы на счет того, что не достает одной десятой кВт? Это вызвано погрешностями в расчетах. Первая погрешность в точности приближения результата (расход). Вторая возможна вызвана округлением цифр. Третья погрешность может быть вызвана плотностью и теплоемкостью теплоносителя и прочими температурными округлениями. Пока не работал над этой проблемой.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Гидравлические и тепловые расчеты систем отопления и водоснабжения

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Статистика
Яндекс.Метрика