Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Гидроудар сливного бачка?

Сообщение KOLOBOKOLOM » 13 авг 2015, 06:51

Собственно есть бачок, если воду к нему пустить на всех пора (открыть клапан воды на 100%) то после набора воды издается тихий по тональности удар который слышно минимум на всю квартиру, а максимум дальше. При ограничении воды (клапан на процентов 10 открыт) ближе к концу набора воды начинается периодические старты-стопы набора воды, тихие, но их много. Система подачи воды сверху, механизм набора на картинке. Что делать, куда бежать? Спасибо
Вложения
162-192x300.jpg
162-192x300.jpg (8.43 KiB) Просмотров: 2930
Аватар пользователя
KOLOBOKOLOM
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 06:50

Re: Гидроудар сливного бачка?

Сообщение Инженер » 13 авг 2015, 13:02

Если удар похож на вибрацию. Для начала замените клапан на другого производителя. Возможно клапан имеет резонанс при закрывание.

Если удар похож на одинарный хлопок в трубе.
У Вас гидроудар происходит из-за длинного трубопровода до клапана. Возможно что до бочки идет один длинный трубопровод. Также советую проверить быстро закрыть кран умывальника находящийся на этой же разводке и узнать будет хлопок или нет. (Сказать мне).

Данную проблему можно решить одним способом. Подключить к трубопроводу гидроаккумулятор. Можно для начала поставить 5 литровый. Воздух закачайте в него минимальное давление системы. Например 1 атмосферу. Даже, если у Вас центральное водоснабжение 4-6 bar все равно воздух нужно закачать 1 bar. Чтобы гидроаккумулятор сглаживал скачки по давлению.

akum.jpeg
akum.jpeg (6.49 KiB) Просмотров: 2925

akum2.jpeg
akum2.jpeg (6.23 KiB) Просмотров: 2925


Гидроаккумулятор нужно подключать на тот самый длинный трубопровод, который идет к бочку. И врезаться на прямую в самый трубопровод с большим диаметром.

На той же ветки где подключен гидроаккумулятор для подстраховки подключите предохранительный клапан на 6 bar. В случаях выхода из строя гидроаккумулятора, предохранительный клапан сохранит трубопровод и гидроаккумулятор от высокого давления гидравлического удара.

i.jpeg
i.jpeg (4.29 KiB) Просмотров: 2925


Обратите внимание подключение должно быть без заужения трубопровода. Тонкие шланги использовать нельзя.
Последний раз редактировалось Инженер 13 авг 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Гидроудар сливного бачка?

Сообщение Инженер » 13 авг 2015, 13:09

Если Вы воду эту не пьете, то можно использовать красный гидроаккумулятор. Если вода попадает к Вам и в пищу, то исползуйте синий гидроаккумулятор. Все потому что в синем гидроаккумуляторе используется более безопасная резина. А в красном техническая резина. Но техническая резина дольше служит, меньше рвется.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18


Вернуться в Водоснабжение – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25

cron
Статистика
Яндекс.Метрика