Инженер » 10 сен 2015, 23:25
Здравствуйте!
Последовательность по течению:
1. Кран шаровый (который должны были отключать)
2. Фильтр сетчатый (грязевик)
3. Обратный клапан (не обязательно, но для функции)
4. Редуктор давления
5. Счетчик водяной
Если у Вас последовательность такая:
1. Кран шаровый (который должны были отключать)
2. Фильтр сетчатый (грязевик)
3. Обратный клапан (не обязательно, но для функции)
4. Счетчик водяной
5. Редуктор давления
6. Еще кран шаровый который Вы закрыли. (его нельзя закрывать на долгое время!!!)
В таком случае могут возникать повышение давления в трубе из-за реакации воды с металлом.
Редукторы не должны закрывать проток, они защищают от сверхдопустимого давления в трубах после редуктора. Редуктор давления работает как обратный клапан и не дает бежать воде в обратном направление. Из-за этого может увеличиваться давление. Вообще ваши редукторы не выдержали давление и лопнули и потекли.
Эта моя версия исходя из вашего описания. Можете предоставить еще информацию?