100% Защита насоса от сухого хода

СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 06:30
Инженер
Открываю тему для обсуждения 100% защиты насоса от сухого хода (холостого хода).
Просьба не стесняться и задавать вопросы и выдвигать свои мнения по этому способу защиты.

shema4.jpg

Подробнее о схеме расписано тут: http://infobos.ru/str/930.html также имеется видео, где рассказывается логика работы такой системы.

Re: 100% Защита насоса от сухого хода

СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:15
Инженер
И еще кое что забыл добавить. При первом пуске необходимо сделать кнопку принудительного питания насоса. Так как при первом пуске не хватит одной секунды, чтобы вода дошла до датчика реле протока.

Re: 100% Защита насоса от сухого хода

СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 06:05
maxjord
прошу решить мою проблему по защите от сухого хода. между домом и баней на глубине проложена труба пнд 40, в бане от нее сделана вся разводка, предполагалось что вода в дом будет поступать с от соседа, но обстоятельства изменились и нам пришлось пробурить собственную скважину между домом и баней, присоединились к той трубе пнд 40, поставив тройник, а перед ним обратный клапан. при выборе гидробака с автоматикой сказали, что в реле сухого хода стоит обратный клапан и потреблять воду в бане не получится, также предложили снять защиту от сухого хода и тогда потреблять воду в бане будет можно, есть ли варианты поставить другую защиту или обмануть эту. Заранее спасибо.

Тема перемещена на: viewtopic.php?f=4&t=94