Избыточное давление в бойлере

Сообщение Григорий » 31 май 2015, 11:06

Предположим, есть одноконтурный котел ,от него через коллектор выходит отдельная ветка
на бойлер косвенного нагрева. Вопрос: если на линии ГВС не будет расхода ,то вода будет "стоять" в нем( бойлере) , а через ветку котла( от отопления)
вода(гвс) будет постоянно подогреваться , НЕ ВОЗНИКНЕТ ЛИ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И НЕ РАЗОРВЕТ ЛИ БОЙЛЕР ?

Что можно предпринять для избежания подобной ситуации ?

Или как будет вести себя такая система ,если будет рециркуляция гвс ?
Аватар пользователя
Григорий
 

Re: Избыточное давление в бойлере

Сообщение Инженер » 31 май 2015, 11:21

Для защиты от избыточного давления используется два метода защиты:
1. Гидроаккумулятор. Забирает на себя лишнюю жидкость в случаях расширения
2. Предохранительный клапан. Выбрасывает лишнюю воду в случаях критического давления

Схема расположения этих элементов на схеме
Вложения
ГВС.jpg
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Избыточное давление в бойлере

Сообщение Инженер » 31 май 2015, 11:23

Или как будет вести себя такая система ,если будет рециркуляция гвс ?

Рециркуляция не мешает системе (Гидроаккумулятор+предохранительный клапан)
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Избыточное давление в бойлере

Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:55

Другими словами:

Гидроаккумулятор стабилизирует давление уменьшением скачков. Чем больше объем, тем меньше скачек давления. Объем гидроаккумулятора выбираем от 10 до 20% от объема воды помещаемого в бойлере.

Предохранительный клапан начинает открываться и выбрасывать воду. Обычно для водоснабжения эти значения 6-7 Bar.
Предохранительный клапан обязательное устройство во всех местах где могут быть расширения жидкости.

Гидроаккумулятор должен быть настроен в пределах от минимального давления.

Подробнее о настройках гидроаккумулятора: http://infobos.ru/str/682.html
Подробнее о предохранительном клапане: http://infobos.ru/str/603.html


Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 22:55.