Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Василий » 29 май 2015, 11:20

У меня такой вопрос. Задумал поставить маленький бойлер на 15 литров в кухню на даче. Подача воды будет из колодца, воды в колодце 2 кольца, а всего колец 6 вместе с тем, что над землей. Расстояние до бойлера от колодца 15м. Бойлер будет стоять на полу, т.е. подъем минимален, он с верхним вводом воды. Труба пойдет под землей, но не на 2 метра глубиной, а всего 50 см, так как буду использовать систему только летом, а на зиму сливать.
Скрутить-то вс я скручу, благо, что вы расписали в вашем уроке все очень подробно, а вот какое давление делать в системе никак не пойму. Планируется гидроаккумулятор на 50л., насос типа "Малыш". Бойлер расчитан на давление до 8 бар. Как быть? Пожалуйста, подскажите.
Очень вам буду благодарен за подсказку.
Аватар пользователя
Василий
 

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 29 май 2015, 12:14

Простой расчет давления системы водоснабжения:
Каждые 10 метров воды в высоту – это 1 Bar

prog.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/756.html

Для того, чтобы из крана шел хороший расход, необходимо сверху добавить еще 10 м.в.ст. (1 Bar) Это вызвано тем, что когда в смесителе идет хороший расход в нем создается потеря напора равная около 1 Bar.
Например,
davlen.jpg


На кране должно быть как минимум 1 Bar. Максимум на ваше усмотрение. Обычно в частном доме реле настраивают от 1,5-3 Bar.
Лучшей наглядной схемой будет

shema9.jpg

Высота в метрах означает давление: м.в.ст. (Метр водяного столба) что соответствует 0.1 Bar. То есть 10 м.в.ст.=1 Bar

Описание давления системы водоснабжения: http://infobos.ru/str/600.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 29 май 2015, 12:20

Планируется гидроаккумулятор на 50л., насос типа "Малыш". Бойлер расчитан на давление до 8 бар. Как быть?

Гидроаккумулятор на давление не влияет.
Насос малыш дает в среднем максимальный напор 60 метров, но с малым расходом. Это поршневой насос. Рекомендую брать роторный насос.
У бойлера указано рабочее максимальное давление до 8 Bar. Допустимое давление в бойлере от 0 до 8 Bar.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Василий » 31 май 2015, 00:49

Спасибо! Но не пойму, как контролировать, а вернее, регулировать давление?
Малыш качает, создает определенное давление в системе, контролировать его надо по манометру. Малыш может создать давление выше 8 бар? Если стоит обратный клапан, то давление будет сохраняться в системе. Значит ли это, что по факту, сколько Малыш создаст давления, то это и будет рабочим давлением?
Я не могу добавить 10 метров трубопровода. Система очень проста: с глубины в 4-5 метров идет забор воды, потом труба лежит под землей горизонтально, далее идет ввод в бойлер, который стоит на полу. Получается, что у меня подъем всего-то 3-4 метра, а далее движется вода по горизонтали.
Тогда надо иметь в виду именно фактическое давление, которое создаст Малыш?
Аватар пользователя
Василий
 

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 31 май 2015, 00:57

Спасибо! Но не пойму, как контролировать, а вернее, регулировать давление?

Давление контролирует реле давления. Принцип работы таков: У реле имеются пороги давления, которые определяют когда включать и когда отключать насос. То есть реле давления по изменению давления замыкает или размыкает контакты питания насоса.

как выглядит реле
reledav.jpg
reledav.jpg (22.47 KiB) Просмотров: 4652


Реле давление располагается на схеме
shema2.jpg
shema2.jpg (31.92 KiB) Просмотров: 4652


Другие схемы указаны здесь: viewtopic.php?f=4&t=63
Описание принципа работы схемы и реле описано тут: http://infobos.ru/str/600.html

Электрическая схема
элсхема.jpg

На сегодняшний день насосы продаются сразу с ПЗУ(пуско защитное устройство). У некоторых насосов ПЗУ не имеется или имеется в упрощенном виде и встроено в сам погружной насос. Поэтому насосы некоторые напрямую подключаются к сети 220 вольт. Ваш малыш относится к этой категории(без ПЗУ).

Насосы типа малыш являются поршневыми. Они очень вибрационны. Выдают маленький расход. Если у Вас два сан узла и в каждой душевая или ванная, то боюсь получите недостаточный расход.

Для сравнения малыш дает 1 м3/час.
Самый распространенный роторный погружной насос может давать до 3 м3/час. Есть и до 10 кубов в час.

Разница в три раза!
Последний раз редактировалось Инженер 31 май 2015, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 31 май 2015, 01:02

Малыш может создать давление выше 8 бар?

Не знаю! Обычно такие насосы до 6 Bar. Но могут быть исключения, нужно смотреть паспорт и уточнять напорнорасходные характеристики.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 31 май 2015, 01:09

Если стоит обратный клапан, то давление будет сохраняться в системе. Значит ли это, что по факту, сколько Малыш создаст давления, то это и будет рабочим давлением?

У каждого насоса имеется напорнорасходный график он и определяет какое будет давление в зависимости от расхода.
Рабочим давлением для Вас будет от 1,5-3 Bar

Напорнорасходный график насосов
водолей копияuc_enl.jpg

Чем больше расход тем меньше давление.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Какое давление выставить системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:56

Я не могу добавить 10 метров трубопровода. Система очень проста: с глубины в 4-5 метров идет забор воды, потом труба лежит под землей горизонтально, далее идет ввод в бойлер, который стоит на полу. Получается, что у меня подъем всего-то 3-4 метра, а далее движется вода по горизонтали.
Тогда надо иметь в виду именно фактическое давление, которое создаст Малыш?

Куда Вы собираетесь добавлять 10 метров трубы?
В вашем случае нужно ставить реле давления и не беспокоится какое давление будет.
По умолчанию пороги реле давления от 1 Bar до 3 Bar. Для Вас нужно выставить пороги от 1,5 Bar до 2,5 Bar. Гидроаккумулятор накачать до 1,3 Bar.
Насос с напором до 40 м.в.ст.(метр водяного столба) (4 Bar) вполне справиться с вашей задачей.