Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Поменять узлы местами в системе водоснабжения

Сообщение Максим » 29 май 2015, 11:06

Посмотрел все Ваши схемы автономного водоснабжения, фотографии и увидел, что они жестко привязаны к определенной последовательности узлов. У меня вопрос: возможно ли последовательность менять? Например, особенности помещения, в котором я предполагаю разместить элементы схемы таковы, что гидроаккумулятор было бы здорово запихнуть в угол, а узлы автоматики (реле давления, реле сухого хода) расположить на водной магистрали перед ним. Будет ли система нормально работать при такой компоновке? Заранее спасибо!
Аватар пользователя
Максим
 

Re: Поменять узлы местами в системе водоснабжения

Сообщение Инженер » 09 июл 2015, 22:56

Да менять местами можно!

Основное правило: Обратного клапана не должно быть между гидроаккумулятором и реле давления. Обратный клапан должен быть между насосом и системой (гидроаккумулятор и реле давления)

Схемы прилагаю!
Вложения
shema3.jpg
shema2.jpg
shema.jpg


Последний раз поднималось Anonymous 09 июл 2015, 22:56.