Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Ольга » 16 ноя 2016, 11:16

Добрый день, подскажите, пож-та, где на фото запорно-регулировочный кран? А что из себя представляет другой кран? И что сорвало? Смотрите фото во вложении. Спасибо.
Вложения
20151028_134124.jpg
Аватар пользователя
Ольга
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:04

Re: Запорно-регулировочный кран

Сообщение Инженер » 17 ноя 2016, 04:40

Сверху обычный шаровый кран - запорный. Служит для отключения и ремонта трубопроводных узлов.

Другой ниже:
VT.298.NR_0.jpg
VT.298.NR_0.jpg (41.92 KiB) Просмотров: 2896

Содержит в себе:
1. Шаровый кран
2. фильтр-грязевик
3. Редуктор давления
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Запорно-регулировочный кран

Сообщение Инженер » 17 ноя 2016, 04:43

Сорвало ниппель 1/2:
Ниппель_для_металлических_труб.jpg

Ниппель просто треснул. Его выкручивайте и ставьте новый.
И на будущее:
nippel kw.jpg

Покупайте ниппель более утолщенный, никеллированный. Чтобы не было такого.
У Вас стоят редуктора давления и это означает, что есть риск повышения давления или гидроударов.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Ольга » 18 ноя 2016, 09:25

Добрый день, Спасибо огромное!

Подскажите, пож-та, а от чего мог треснуть ниппель?
Могу ли я выдвинуть претензии застройщику, так как он монтировал данную систему в новостройке? Потому что прошло совсем не много времени и ниппель треснул...
Аватар пользователя
Ольга
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:04

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Инженер » 18 ноя 2016, 14:19

Ольга писал(а):Добрый день, Спасибо огромное!

Подскажите, пож-та, а от чего мог треснуть ниппель?
Могу ли я выдвинуть претензии застройщику, так как он монтировал данную систему в новостройке? Потому что прошло совсем не много времени и ниппель треснул...


По моему мнению он треснул скорее всего из-за того, что была простая боковая нагрузка на конструкцию трубы. Это и привело к разлому ниппеля. Обратитесь в застройщику. По идеи должен отремонтировать за свой счет. Но он может встать в штыки и тупа на Вас наплевать и послать куда подальше. И тогда Вам захочется из-за ниппеля судится. Многие опытные застройщики имеют опыт в судах и просто напросто кидают своих клиентов. И ведь не все клиенты бегут в суд.

После суда что происходит? Издержки суда+ремонт. И все дела...
В суде можете проиграть...
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Ольга » 19 ноя 2016, 09:14

Спасибо огромное!))

Добрый день, а боковая нагрузка от чего?

Такая характеристика указана на втором шаровом кране DN15 1/2 PN16. Поясните пож-та, соответствует ли эта маркировка государственным стандартам? Спасибо.
Аватар пользователя
Ольга
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:04

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:20

Добрый день, а боковая нагрузка от чего?

Труба от счетчика по квартире создает угловую нагрузку за счет банального расположения трубы. При монтаже сантехники видать его уложили с натягом куда-нибудь в торону.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Инженер » 20 ноя 2016, 11:33

Такая характеристика указана на втором шаровом кране DN15 1/2 PN16. Поясните пож-та, соответствует ли эта маркировка государственным стандартам? Спасибо.

Да!
DN15 - Условный проход 15 мм. диаметр
PN16 - 16 кг/см2 =примерно: 16 Атмосфер или 16 Бар. PN - это давление в кг/см2.

Вообще у нас прибор для водоснабжения 6 бар соответствует нормальной работе. Другое дело, что в других узлах могут быть другие давления. Но об этом уже должны учитывать инженеры, а не люди в квартирах. Обычно то что доступно квартирантам это давление до 6 Бар.

Я так понял у Вас многоэтажка, раз поставлены редуктора давления. Они то как раз и должны защищать от повышенного давления к прибором более 6 бар.
То есть после редуктора не должно быть давление больше 6 бар. но там может быть настроено другое давление. Посмотрел настрока заводская: 3,4 бара
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Гость » 21 ноя 2016, 07:17

Добрый день,

"Труба от счетчика по квартире создает угловую нагрузку за счет банального расположения трубы. При монтаже сантехники видать его уложили с натягом куда-нибудь в сторону"

Вы имеете в виду счетчик уложили с натягом? Но ситуация такая, застройщик монтировал все до счетчика, включая счетчик, а остальное устанавливали мы "собственники". Когда мы устанавливали сантехнику, счетчики мы не трогали, так как они были установлены застройщиком и опломбированы управляющей компанией. Вот так! Что вы на это скажете?) Спасибо огромное)
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Запорно-регулировочный кран. Сорвало трубу в квартире.

Сообщение Инженер » 21 ноя 2016, 13:34

Вы имеете в виду счетчик уложили с натягом?

Трубу.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

След.

Вернуться в Водоснабжение – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17

cron
Статистика
Яндекс.Метрика