Инженер » 14 ноя 2016, 05:17
Для такого кольца, как правило, сильно мощного насоса не нужно. Но на линии кольца рециркуляции ГВС существуют три обратных клапана, и каждый из которых создает потерю 0,4-0,5 м.в.ст. То есть толкнуть клапан обратного клапана требуется сила давления 0,5 м.в.ст. Если помножить на 3, то это уже составит 1,5 м.в.ст. Поэтому насос с напором до 2 метров не подходит.
Нужно выбирать насос, начиная с 4 метров. Например? насос wilo 15/4
Ставите циркуляционный насос с максимальным напором 4-6 метров.
Вводите в цепь необходимые элементы и трубы различных диаметров. Путем изменения элементов по диаметрам, добиваетесь максимального расхода.
Трехходовой термостатический смесительный клапан для ГВС обычно имеет значение 1-1,5 Kvs. В программе нужно обозначить трехходовой клапан как один двухходовой элемент. И ему назначить сопротивление 1,5 Kvs.
За место электроводонагревателя вводите нагреватель без насоса диаметр 15мм. Температура 50 градусов. КМС (15)=1,5
За место полотенцесушителя ставите элемент радиатор. Мощность 180 Вт. Диаметр 15мм. КМС(15)=1,5. Показатель степени N=1. Мощность полотенцесушителя примерно 180 Вт на температурный напор 70 градусов.