Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Расчет рециркуляции ГВС в программе

Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 05:13

Имеется схема:
Схема.jpg

Необходимо рассчитать рециркуляцию ГВС. То есть сделать гидравлический расчет рециркуляции ГВС.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Расчет рециркуляции ГВС в программе

Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 05:14

Расчет циркуляционных колец сводится к простому вводу цепи самого кольца. Причем схему целиком вводить не нужно. Вам нужно понять какой расход будет через кольцо.
Для расчета трехходового клапана нужно рассчитать два кольца. Через горячий вход трехходового клапана и через холодный вход трехходового клапана. Для того, чтобы убедится что в двух направлениях работа будет происходить одинаково хорошо.

Кольцо 1
Обозначение кольца1.jpg

Схема в программе.jpg

Кольцо 2
Обозначение кольца2.jpg

Схема в программе2.jpg

Подробнее о программе: http://infobos.ru/str/876.html
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Расчет рециркуляции ГВС в программе

Сообщение Инженер » 14 ноя 2016, 05:17

Для такого кольца, как правило, сильно мощного насоса не нужно. Но на линии кольца рециркуляции ГВС существуют три обратных клапана, и каждый из которых создает потерю 0,4-0,5 м.в.ст. То есть толкнуть клапан обратного клапана требуется сила давления 0,5 м.в.ст. Если помножить на 3, то это уже составит 1,5 м.в.ст. Поэтому насос с напором до 2 метров не подходит.
Нужно выбирать насос, начиная с 4 метров. Например? насос wilo 15/4
Ставите циркуляционный насос с максимальным напором 4-6 метров.
Вводите в цепь необходимые элементы и трубы различных диаметров. Путем изменения элементов по диаметрам, добиваетесь максимального расхода.

Трехходовой термостатический смесительный клапан для ГВС обычно имеет значение 1-1,5 Kvs. В программе нужно обозначить трехходовой клапан как один двухходовой элемент. И ему назначить сопротивление 1,5 Kvs.
За место электроводонагревателя вводите нагреватель без насоса диаметр 15мм. Температура 50 градусов. КМС (15)=1,5
За место полотенцесушителя ставите элемент радиатор. Мощность 180 Вт. Диаметр 15мм. КМС(15)=1,5. Показатель степени N=1. Мощность полотенцесушителя примерно 180 Вт на температурный напор 70 градусов.