Есть ли вероятность гидроудара?

Сообщение Ремлюкс НДФ » 18 окт 2016, 17:46

дОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Кто нибудь знает ,возможен ли гидроудар при затворе клапана на стиралке или посудомоечной машинке,если на входе мы имеем 4-5 бар? спасибо
Аватар пользователя
Ремлюкс НДФ
 

Re: Есть ли вероятность гидроудара?

Сообщение Инженер » 24 окт 2016, 13:45

Когда я проводил гидравлический опыт гидравлического удара. То заметил одну особенность. В конце трубы возле закрывающего крана всегда будет превышение давления.
Поэтому когда говорим о гидравлическом ударе подразумеваем критическое давление в конце трубопровода до закрытого крана или клапана.
Критическое давление это давление которое превышает предел по давлению. Например нельзя превышать давление более 10 бар.
Может возникнуть ситуация когда в системе стоит предохранительный клапан на 6 Bar, который в последствии будет выбрасывать воду при таких ударах.

Позже расскажу о цифрах, скоростях и длинах трубопровода.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Есть ли вероятность гидроудара?

Сообщение Инженер » 29 ноя 2016, 11:58

Труба металлопластиковая 16 мм. Длина 100 м.
Скорость в трубе 0,5 л/сек
При резком закрытие крана происходит скачек давление более 2 Bar. Но не превышет 6 Bar.
Поэтому боятся того, что будут у Вас гидроудары не стоит, если скорость в трубе не превышает 0,5 м/сек.
Можно провести математически расчет: На каждый метр трубы при скорости 0,5 м/сек скачек давления составит 2/100=0,02 Bar на каждый метр трубы. То есть если у Вас длина трубы 10 метров, то скачек давления составит 0,02 х 10 = 0,2 Bar.
Когда скорость в трубе 1 м/сек. То скачек давление превысил 4 Bar.
То есть на каждый метр трубы скачек составит 0,04 Bar/метр
Конечно лучше взять запас превышения давления до 6 Bar.
И тогда на каждый метр при скорости 1 м/сек превышение давления будет 0,12 Бар.
То есть труба 10 метров при скорости воды 1 м/сек при резком закрытие давление возрастет на 0,12 х 10 = 1.2 Bar.
Вот и судите о гидроударах.

Поэтому делаейте расчет на гидроудар по этому принципу.
Если давление превышает 1 Bar, то увеличивайте диаметр трубы идущий до стиральной машины. Ну расход стиралки вычислить думаю не проблема (по СНиП) а также получить скорость тоже не проблема.
Как узнать скорость в этой статье: http://infobos.ru/str/731.html
Также учтите, что длинная и тонкая труба может уменьшить расход, что приведет к уменьшению скорости.


Последний раз поднималось Anonymous 29 ноя 2016, 11:58.