Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Не хватает давления при последовательном соединении насосов

Сообщение djmrak » 11 июл 2016, 14:43

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла проблема с нехваткой давления для использования на втором этаже частного дома. Имеется следующая схема:
Колодец 24 кольца (24*0,9=22 метра), вода находится на глубине 21 метр, Насосная станция Калибр-650П установлена на глубине 19 метров и от нее идет шланг (4 метра) с поверхностным (плавающим) забором, на конце заборного шланга обратный клапан. от насоса идёт труба ПНД-32 наверх(19метров вертикаль и 10 метров горизонталь), потом по схеме идёт дополнительный ГА на 8л., затем идёт повысительный насос Upa-15-90, потом фильтр в корпусе 10BB и далее коллектор с подключенными потребителями (Кухня, Раковина в ванной, Душ, бойлер ГВС, стиральная машина, магистраль на полив, туалет, 2 этаж ванная). На первом этаже всё работает замечательно при одновременном включении не более 3х потребителей(больше не проверял из-за отсутствия необходимости), а на втором этаже (+3,5 метра к высоте установки коллектора водоразбора) вода подается только при условии работы повысительного насоса(т.е. при одновременном включении любого потребителя на 1 этаже), если просто открыть кран на втором этаже, то вода не подается (реле протока не срабатывает на повысительном насосе и соответственно на первом насосе). Подскажите пожалуйста как необходимо изменить схему для увеличения давления в магистрале или может быть изменить установку компонентов. Заранее благодарен за любые комментарии, т.к. занимаюсь этим первый раз в жизни. P.S. повысительный насос ставил для увеличения напора (медленно набирался бойлер ГВС).
I'm no patch for human stupidity.
Аватар пользователя
djmrak
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 14:22
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение Инженер » 12 июл 2016, 04:14

Попробуйте сделать следующее оп списку пока не решиться проблема.

1. Увеличьте пороги на реле давления. Добавьте 0,5-1,0 бар на порог включения и отключения. как настроить пороги написано тут: http://infosantehnik.ru/str/86.html (заметьте будет ли при этом достигаться давление отключения) Лучше, чтобы это было без особых тормозов - иначе насос будет долго мучиться от перегрузок. Тогда придется менять насос.

2. Увеличьте диаметр или уберите клапаны которые создают гидравлическое сопротивление. на линии от гидроаккумулятора до крана второго этажа. Это увеличит расход, при котором будет срабатывать реле протока.

3. Поменяйте погружной насос на более мощный по напору. добавьте к напору 10-20 м. Вам не хватает давление, которое увеличит расход на второй этаж для сработки реле протока.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение Инженер » 12 июл 2016, 04:19

Этот вариант поможет не менять насос на мощный.
Можно добавить гидроаккумулятор после повысительного насоса. Это создаст условие постоянного повышенного давления на второй этаж. Будет сработка реле протока. Не забудьте обратный клапан, чтобы с гидроаккумулятора давление не ушло в первый гидроаккумулятор.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение Гость » 12 июл 2016, 08:30

п.1 попробовал, (регулировка реле давления) получилось выставить максимальное нагнетаемое давление 2,4 (до регулировки было 2,2), по манометру насосной станции, при большем давлении насос долго мучается и не может нагнать давление, давление включения получилось 2,0 (до этого было 2,1) по манометру насосной станции.

На втором этаже получилось следующее:
а) При заряженной магистрали (т.е. все насосы отработали и магистраль под исходным давлением) открывая кран на втором этаже сначала идёт слабая струя воды, потом включается повысительный насос и напор воды становится достаточный для нормальной работы смесителя с аэратором;
б) При сниженном давлении в магистрали (Например открывался кран на 1 этаже, кратковременно, или например набрали чайник с водой и при этом не успел сработать нижний насос и нагнать давление) открытие крана на втором этаже ни к чему не приводит, т.е. получается опять нехватка давления, но уже в промежутке работы насосов.
п. 2 на линии от ГА до второго этажа есть только повысительный насос, фильтр и коллектор с трубами, клапанов нет(может быть в этом проблема? Имею ввиду установку дополнительного обратного клапана.)
п. 3 поменять насос на более мощный проблематично из-за большой глубины (из мужиков только я один и некому сверху спустить насос на глубину), поэтому этот вариант на самый крайний случай, когда других вариантов не останется.

Сейчас планирую всё таки пойти по варианту установки дополнительного ГА с обратным клапаном для поддавливания второго этажа, т.к. переложить магистраль уложенную на глубине 2 метра возможности нет, а трубы на второй этаж идут МП-20, больший диаметр уже будет совсем некрасиво.

Вопросы:
1) Я правильно понял - что установка обратного клапана с дополнительным ГА поделит систему на 2 контура (первый контур - 1 этаж и ГА до повысительного насоса, второй контур - 2 этаж и вновь устанавливаемый ГА, а повысительный насос будет играть роль перекачивающего между контурами попутно создавая запас давления в дополнительном ГА для работы второго этажа)?
2) Размер ГА имеет значение? (Я так понимаю что он будет нести функцию создания гидравлического импульса для включения реле протока и емкость в 5-8 литров подойдёт).
Аватар пользователя
Гость
 

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение Инженер » 12 июл 2016, 13:57

б) При сниженном давлении в магистрали (Например открывался кран на 1 этаже, кратковременно, или например набрали чайник с водой и при этом не успел сработать нижний насос и нагнать давление) открытие крана на втором этаже ни к чему не приводит, т.е. получается опять нехватка давления, но уже в промежутке работы насосов.
п. 2 на линии от ГА до второго этажа есть только повысительный насос, фильтр и коллектор с трубами, клапанов нет(может быть в этом проблема? Имею ввиду установку дополнительного обратного клапана.)

Нет! Это нехватка давления на контур второго этажа, а за ним и маленький расход вплоть до нуля.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение Инженер » 12 июл 2016, 14:01

Вопросы:
1) Я правильно понял - что установка обратного клапана с дополнительным ГА поделит систему на 2 контура (первый контур - 1 этаж и ГА до повысительного насоса, второй контур - 2 этаж и вновь устанавливаемый ГА, а повысительный насос будет играть роль перекачивающего между контурами попутно создавая запас давления в дополнительном ГА для работы второго этажа)?

Я не понял вашу формулировку лучше схему нарисуйте!
Следите за последоватлеьностью:
1. Обратный клапан
2. гидроаккумулятора+реле давление
3. Кухня
4. Обратный клапан
5. Гидроаккумулятор (5-8 литров)
6. Повышающий давление насос
7. Второй этаж.

2) Размер ГА имеет значение? (Я так понимаю что он будет нести функцию создания гидравлического импульса для включения реле протока и емкость в 5-8 литров подойдёт).

Да!
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Не хватает давления при последовательном соединении насо

Сообщение djmrak » 20 июл 2016, 05:47

Итого:
1). Последовательность сделал следующую Нижняя насосная станция (Калибр - 650П) - обратный клапан(1 дюйм) - повышающий насос (UPA 15-90) - реле давления (PM-2) - Гидроаккумулятор (8 л.) - коллектор для раздачи потребителям.
2). Заменил все трубы и соединения с 3/4 на 1 дюйм (Уменьшил сопротивление)
3). Снизил давление в ГА до 1,5

Все эти действия привели к тому что давление в коллекторе повысилось с 1,5 до 2,5, насос включается при падении до 1,5, либо по протоку.

Профит!!!
Спасибо огромное за помощь! Тему можно закрывать.
I'm no patch for human stupidity.
Аватар пользователя
djmrak
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 14:22
Откуда: Санкт-Петербург


Вернуться в Водоснабжение – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

cron
Статистика
Яндекс.Метрика