Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 12:41

Товарищи эксперты, столкнулся с проблемой такого рода.
Трубы рехау Rehau-Flex во время монтажа спрятал за гипсокртоном на кухне. Смеситель установили только на днях. При включении горячей воды слышу как за гипсокартоном будто капает. Если лить долго воду, то звук капель становится реже, вплоть до того что перестает. В выключенном состоянии капания не слышно. На холодной воде такой проблемы нет. На остальных точках тоже. Только кухня. Гипсокртон пока сухой.
При зашивании гипсокартона могли рабочие повредить трубу саморезом?
Какая еще может быть проблема?

Спасибо
Аватар пользователя
Михаил-Балашиха
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 12:39

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:40

Есть подозрение, что при закрытом кране (то бишь нулевом расходе) вода вообще бежит. Так как при нулевом расходе давление в трубе больше и течь должна быть выше.

Вы говорите, что при открытом кране слышите капли - тогда я подозреваю что течь становится меньше до уровня капли.

Вода может бежать и уходить куда-нибудь по щелям и не приносить затопления. Соответственно Вы не обнаружите намокших стен и гипсокартнона.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:42

При зашивании гипсокартона могли рабочие повредить трубу саморезом?

Да, на практике знаком.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:44

Какая еще может быть проблема?

Могу подозревать конденсат
Просто Вы не описали временной диапазон звука капель после включения.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:45

Инженер писал(а):Есть подозрение, что при закрытом кране (то бишь нулевом расходе) вода вообще бежит. Так как при нулевом расходе давление в трубе больше и течь должна быть выше.

Вы говорите, что при открытом кране слышите капли - тогда я подозреваю что течь становится меньше до уровня капли.

Вода может бежать и уходить куда-нибудь по щелям и не приносить затопления. Соответственно Вы не обнаружите намокших стен и гипсокартнона.


Если течь идет при закрытом кране, то ее можно идентифицировать на счетчике. Сегодня посмотрю.
Спасибо
Аватар пользователя
Михаил-Балашиха
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 12:39

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:46

Инженер писал(а):
Какая еще может быть проблема?

Могу подозревать конденсат
Просто Вы не описали временной диапазон звука капель после включения.


После включения крана звуки появлются спустя разное время. Чаще секунд через 5-10, иногда чуть дольше.
Аватар пользователя
Михаил-Балашиха
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 12:39

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:47

Еще возможно при расходе воды труба смещается под действием кинетической силы воды о трубу.
Труба смещается и капли капают в другое место, где падающая капля создает больше звука.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Михаил-Балашиха » 18 апр 2016, 13:48

Инженер писал(а):Еще возможно при расходе воды труба смещается под действием кинетической силы воды о трубу.
Труба смещается и капли капают в другое место, где падающая капля создает больше звука.


Я так понимаю, придется стену вскрывать.
Без этого не диагностировать проблему.
Аватар пользователя
Михаил-Балашиха
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 12:39

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:49

Если течь идет при закрытом кране, то ее можно идентифицировать на счетчике. Сегодня посмотрю.
Спасибо

Но счетчик может не обнаружить слишком маленький расход. У этого прибора существует чувствительность к расходу. И меньше этой цифры счетчик не будет прокручивать механизм.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Трубы Rehau-Flex - проблема с возможной протечкой

Сообщение Инженер » 18 апр 2016, 13:53

Михаил-Балашиха писал(а):
Инженер писал(а):
Какая еще может быть проблема?

Могу подозревать конденсат
Просто Вы не описали временной диапазон звука капель после включения.


После включения крана звуки появлются спустя разное время. Чаще секунд через 5-10, иногда чуть дольше.

Конденсат отпадает.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

След.

Вернуться в Водоснабжение – решение любых задач

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19

cron
Статистика
Яндекс.Метрика