Обращайтесь за помощью, и Вы обязательно получите ответ. Для решения проблем необходимо выложить схемы и объяснить ситуацию как можно конкретнее.

                 
                         
           



Протекает сифон

Сообщение Михаил Иванов » 03 мар 2016, 21:40

Всем привет!
Приобрел раковину и сифон с донным клапаном к ней.
И он протекает. Это и понятно ибо вода по резьбе спокойно проходит.
Вот и не пойму как же такие сифоны герметизируются? Может я что то делаю не так? Или там надо как то дополнительно фумкой типа заматывать?
Подскажите кто сталкивался?

Спасибо! С уважением, Михаил.
Вложения
klapan.jpg
klapan2.jpg
Аватар пользователя
Михаил Иванов
 

Re: протекает сифон

Сообщение Инженер » 01 апр 2016, 15:13

В данном случае используется герметизация в том месте где внутренний диаметр прокладки соединен с трубкой.
Очень часто в такого рода соединения попадается резьбовая поверхность трубы. И вода проходит по резьбе. Резиновая прокладка не может герметизировать резьбовую часть.

Решение проблемы: Смазать герметиком то место, где резьба(трубка) соединяется с внутренним диаметром прокладки.
Аватар пользователя
Инженер
 
Сообщений: 1335
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 14:18

Re: Протекает сифон

Сообщение Александр_ru » 04 май 2016, 21:09

"прокладка" , "резиновая" шайба должна стоять между корпусом раковины и "внешней" плоскости слива сифона. Не "перетягивать" момент затягивания гайки.


Последний раз поднималось Anonymous 04 май 2016, 21:09.
Аватар пользователя
Александр_ru
 


Вернуться в Водоснабжение – решение любых задач